高位水箱间 消防稳压泵的流量和扬程如何选取?稳压罐的压力P1、P2、PS1、PS2调节的幅度是多少呢?请高手啊

如题所述

气压罐设4个压力控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动消防泵的压力值。按下式计算:
  P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098
  P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时停止稳压泵。
  由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05 ~0.06Mpa。则:
  P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa    P02 = P01 + 0.05~0.06Mpa = P2 + 0.07~0.09MPa
计算举例
  在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式气压罐稳压,屋顶水箱至顶层消火栓栓口的距离:H = 4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m
  气压罐工作压力比:αb = 0.76
  气压罐总容积:V= βVX÷(1- αb) = 1.1×(300+20+50)÷(1-0.76)=1.70m3
  选用:SQL1000×0.6气压罐一台
  气压罐充气压力:
  P1 =Hmin= Hq+ Hd+ HK+∑h-H = 0.16+0.01+0.02+0.0082-0.04 = 0.14(Mpa)
最高工作压力:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 = 0.14 ÷ 0.76-0.098 = 0.22 (Mpa)
  稳压泵启动压力:P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa)
  稳压泵停泵压力:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)
  稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)
  稳压泵流量:Q ≤5.0L/S
  选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/s  H = 27m  N = 2.2KW
稳压泵的流量
  由于消防初期流量由气压罐供给,泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求,所以流量可适当选小一点。对于消火栓系统稳压泵的流量以约小于1个消火栓的出水量计,为≤5 L/s。喷洒系统稳压泵的流量以约小于1个喷头的出水量计,为≤1 L/s。追问

如果要是Ps2的压力只允许调至0.22MPa,的话 怎么办啊?气压罐是否会变得很大,因为要保证一定的容积450L,这是一对矛盾体。如何解决呢? 因为楼高78米。为了避免分区来考虑的!谢谢各位的回复!要是能解答一下,十分感激!@

追答

那样的话,p1可能就只能为0.12MPa了,还要保证有效水容积450L,那罐的体积肯定要增大了!否则泵会频繁启动,刚运行一会就停了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-20
这个是依照你自己的要求设定的。