11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土试块评定方法标准规范
土建地基与基础施工工艺(下)?
答:
4.3.1.1混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工
规范
和有关标准的规定。4.3.1.2混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定。4.3.1.3
评定混凝土
强度的
试块
,必须按混凝土强度检验
评定标准
(GBJ107?7)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。
标养
试块
和同条件养护试块的区别?
答:
留置数量不少于3组,是为了按非统计
方法评定混凝土
强度时,有足够的代表性。应根据混凝土工程量、重要性及结合《混凝土强度检验
评定标准
》 GBT50107-2010要求正确留置。(建议留置数量同标养)检验:《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》(GB50204-2002)2011版 10.1.3对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑...
混凝土
强度判定?
答:
二、
混凝土
强度判定。若一定要说,混凝土强度判定,则该组代表值小于设计强度等级即<0.85ƒcu,k时,才能判定这组
试块
不合格(因不知用什么
评定方法
,但该组代表值小于设计强度等级<0.85ƒcu,k时,不管你用什么评定方法肯定不合格了)。混凝土强度判定。应是混凝土强度评定。三、且不超过...
混凝土立方体
抗压强度
标准
值如何计算?
答:
按照GB 50010 2002
混凝土规范
4.1.1条规定:混凝土强度等级应按
立方体
抗压强度标准值确定,立方体抗压强度标准值系指按照
标准方法
制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有 95%保证率的抗压强度。用数学方法求σ(标准差)、μ(期望)方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2...
混凝土试块
怎么标注?
答:
混凝土、砂浆
试块
必须用标签进行标识,标签应注明工程名称、样品名称、代表部位、养护条件、制作日期、取样人姓名。对于小批量零星混凝土的生产
方式
,其数量有限,不具备按统计
方法评定混凝土
强度的条件,可用非统计方法评定混凝土强度;用此法评定混凝土强度时,试件组数n≤9组成一个检验批,其强度应同时满足...
混凝土
同条件养护最新
规范
是什么?
答:
混凝土
同条件养护最新
规范
如下:同一强度等级的同条件养护试件,其留置的组数应根据混凝土工程量 和重要性确定,不宜少于 5 组,且不少于 2 组。
标准
养护
试块
(简称标养试块)、同条件养护试块(简称同养试块)、拆模试块、抗渗试块,1200立方米大于1000立方米,可以200立方米一组,共6组标养试块。此外:如果...
什么是
混凝土
抗压强度代表值
答:
混凝土
抗压强度代表值是按照
标准方法
制作养护的边长为150mm的
立方体标准
试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度。GB50107《混凝土强度检验
评定标准
》规定:立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28天龄期,用标准试验方法测得的抗压强度...
混凝土试块
无效什么意思
答:
对提高检测数据的有效、合理性有极大的促进作用,但考虑到影响因素的复杂性。1、
评定
依据:参考 GB/T 50081 - 2002 《普通混凝土力学性能试验
方法标准
》 。2、测量仪器:液压式万能试验机。3、被测对象:设计强度等级为 C30,尺寸为100mm ×100mm ×100mm 的
混凝土试块
的抗压强度。
怎么计算
混凝土
强度检验
评定
表里的
标准
差?
答:
一、混凝土强度检验评定表里的标准差按照下列方法计算 {各强度的平方和-(试块组数n乘以混凝土抗压强度的平均值mfcu的平方)}再除以(
混凝土试块
组数n-1), 最后开平方。二、混凝土强度检验
评定标准
含义 为了统一混凝土强度的检验
评定方法
,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量制定。由中华人民共和国...
灌注桩水下
混凝土
强度设计等级为C30,
试块评定
要C35,是那本
规范
要求的...
答:
按C30进行
评定
。水下
混凝土
和普通混凝土相比,最大的区别就在于必须具有很好的流动性、粘聚性、保水性,所以它的坍落度和砂率都比较大(坍落度一般在180~210mm之间)。为了确保混凝土强度,按照水胶比不变的调整原则,必须在增大坍落度和砂率时增加胶凝材料用量,所以一般都按C35进行生产,按C30进行评定。
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜