灌注桩水下混凝土强度设计等级为C30,试块评定要C35,是那本规范要求的?

如题所述

按C30进行评定。

水下混凝土和普通混凝土相比,最大的区别就在于必须具有很好的流动性、粘聚性、保水性,所以它的坍落度和砂率都比较大(坍落度一般在180~210mm之间)。

为了确保混凝土强度,按照水胶比不变的调整原则,必须在增大坍落度和砂率时增加胶凝材料用量,所以一般都按C35进行生产,按C30进行评定。

扩展资料:

热处理规范:正火,880℃,淬火,860℃,回火,600℃。交货状态:以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。

表示立方体抗压强度标准值为30MPa的混凝土。混凝土的强度等级按照立方体抗压强度等级标准值划分。混凝土的强度等级采用符合号C与立方体抗压强度标准值fcu,k表示,计量单位为MPa。

立方体抗压强度标准值是指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件在28天龄期。用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。普通混凝土强度等级分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60共十二个等级。

参考资料来源:百度百科-混凝土强度

参考资料来源:百度百科-c30

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-20
在GB50202中没有约定,对于混凝土强度只是要求达到设计要求,检查方法也只是检查混凝土试验报告或钻心取样送检。

我认为设计为c30,实际用C35,只是提高混凝土合格的安全系数,评定应该还是按C30进行评定
第2个回答  2011-09-20
好像没有看到具体的规范要求,只是要求水下混凝土提高一个强度等级设计或按1.15倍强度设计。试块评定应该没有要求。只要桩本身检测符合C30要求,试块评定应该也按C30做,要求按C35只是保险。
第3个回答  推荐于2017-11-24
这个没有具体的规定。是为了质量能够合格,设计时把C30水下混凝土提高一个标号,所以评定时就成了C35混凝土。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-01-05
我没有看过相关规范,但我认为这样是有道理的;水下混凝土本身考虑了水下的特殊环境,在水的作用下水泥会流失,骨料离析;所以一般水下混凝土在配制时会提高一个等级;C30等级会配成C35;试块在制作过程是不是同条件,所以评定要求达到C35是合理的;但只要桩身混凝土强度达到C30那也合格。