动作电流500mA 和 300mA应怎样选择呢?
答:
《低压配电设计规范》中要求防接地故障火灾的RCD动作值为0.5A。按IEC标准这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧能量不足以引燃起火。LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪主要用于测试
漏电保护器的漏电
动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作
时间
。单相、三相...
防
漏电开关
怎么选择?规格以及额定电压标准介绍
答:
4、额定漏电动作电流 额定漏电器动作电流指的是保证
漏电保护器
不许动作
的漏电
电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。≥30mA,高敏度漏电保护器;100 mA>30 mA,中灵敏度;>1000 mA,低灵敏度。5、额定漏电动作
时间
与
额定漏电动作电流最大漏电分断时间...
漏电开关的漏电
电流多少才算正常?
答:
当钳形表同时卡4根线时,钳形表显示为0.5A,这表示漏电量为0.5安培。请注意,钳形表能够测量的电流仅为漏电量的一部分,因此,这只是一个估计值,并非准确值。具体
的漏电
量还需要通过其他更精确的方法进行检测。至于每天漏多少度(电能消耗),这取决于
漏电的时间和漏电
量。电能的计量单位是千瓦时...
漏电保护器
60毫安.0.3秒是什么意思?
答:
漏电保护器
60毫安是指
漏电开关漏电
动作电流。0.3秒是漏电动作
时间
。漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分类:①按动作灵敏度可分...
家用
漏电开关漏电
电流的动作电流是多少ma
答:
或者在要求不高的场合,拆除与外壳连接的电容,高压部分与低压部分连接的电容。
开关
电源漏电流标准,需要用耐压测试仪。通过耐压测试仪测量
的漏电
流数值,减去开关电源对地电容的电流数值,就是该开关电源
的漏电
电流。也可将开关电源对地电容断开,耐压测试仪测量的漏电流数值就是需要测量的漏电流值。
家用
漏电开关
型号介绍 如何选用家用漏电开关?
答:
一般情况下,可以把0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。(3)极数
漏电保护器有
2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极
的漏电
保护器。(4)额定漏电动作电流 额定漏电动作电流是指,在制造厂规定的条件下,保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。
漏电保护器的
额定漏电动作电流主要有...
询:家用安装
漏电开关的漏电
电流选用多大的才算是最安全的动作电流? 1...
答:
2)间接接触触电防护 不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同
的漏电断路器
。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作
时间
在0.1s之内的漏电断路器。对于...
家用
漏电保护器
一般用多大的?
答:
一般建议使用额定动作电流值为30mA
的漏电保护器
,因为在家装电路中,漏电保护器在线路漏电或故障时,可以自动跳闸,具有保护的功能,所以选择30mA是比较合适的,如果选择50mA的漏电保护器,灵敏度较低,容易出现误操作。
漏电保护器
测试仪的技术
参数
答:
5.将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰触
漏电保护器的
下桩头对应的火线(220V),此时,正常
的漏电
保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUAL xxxms(注:MANUAL=手动,xxx为被测漏电保护器的分断
时间值
),如不跳闸,液晶屏则会显示“MANUAL fauat(fauat=失效)6.检查所测...
漏电开关
上没写漏电动作
时间
,默认的动作时间是不是0秒?
有
依据吗?求大...
答:
漏电开关
上没写漏电动作
时间
,默认的动作时间是不是0秒?有依据吗?求大神解答,漏电开关上都写
有漏电
动作时间,如下图中右面的t≦0.1s,就是漏电动作时间小于或者等于0.1秒。如果没有这个标示,就要考虑是不是正品。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜