漏电保护器测试仪的技术参数

如题所述

技术参数

1. 额定电压:AC220V
2. 测试线电压:AC250V以下
3. 漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA共十档
4. 测试漏电动作时间范围:0-799ms
5. 漏电电流精度:1级
6. 动作时间显示精度:0.5级
7. 使用环境温度:0℃-40℃
8. 相对湿度:<85%
9.外型尺寸:195×101×42

使用方法

1. 按下“开/关”右上方的红色按钮接通漏电保护器测试仪工作的电源,左上方的15mA红色指示灯发亮,正上方的液晶屏显示MANUAL   000ms(注:MANUAL=手动)。
2.查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30mA,额定不动作电流=15mA,分断时间≤0.1S(即≤100mS)。
3.点压“换档”按钮,左侧竖行一排10个红色指示灯从上到下循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的红灯闪亮。
4.将测试表棒的红色插头插入“测试线”的红色座内,黑色插头插入“地线”的黑色座内,黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器旁的地线桩上。
5.将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰触漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUAL   xxxms(注:MANUAL=手动,xxx为被测漏电保护器的分断时间值),如不跳闸,液晶屏则会显示“MANUAL   fauat(fauat=失效)
6.检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。
7.按下“复位”绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备,如要连续测试,重复上述1-7项。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-28

1、额定电压:AC220V
2、测试线电压:AC250V以下
3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA共十档
4、测试漏电动作时间范围:0-799ms
5、漏电电流精度:1级
6、动作时间显示精度:0.5级
7、使用环境温度:0℃-40℃
8、相对湿度:<85%
9、外型尺寸:195×101×42