11问答网
所有问题
当前搜索:
烟感线用什么线接
请问消防的
烟感
.声光.手报.消报都
用什么线连接
都是用几条线
答:
烟感
、手报与主机
连接
2根线 声光连接4根线 2根信号线、2根24V直流电源线。消火栓按钮连接得看设计,需不需要直启 如不需要 接2根信号线即可 通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵。如需直启 那么需要6根线 2根信号线、2根直启线(到消防泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线 ...
消防
烟感
穿
什么线
?
答:
这个带信号传输的,必须用优质的屏蔽信号线,否则会引起信号传输断断续续,影响整个消防设备,要特别注意。
消防各种设备怎样穿线
答:
消防各种设备穿线方法:一、温感、
烟感
:穿红蓝RVS1.5双绞线1根单独与消防控制中心主机
连接
二、广播:穿红黄RVS1.5双绞线1根与消防控制中心主机连接,每一个防火分区装一个广播模块,本防火分区所有广播与本防火分区的模块连接。三、手报:1、不带电话插孔:人防部分穿红蓝RVS1.5双绞线1根与探头...
请问有大侠知道,厨房的
烟感
器用的是
什么线
,是从那个地方接进来的?需要...
答:
烟感
器有两种:1:是用干电池的。2:用220V电从你家电箱接电。
烟雾报警器的
烟感
器应该如何
接线
?
答:
如报警主机为常闭断开报警那你的报警器就接常闭\x0d\x0a千万别两根一起接\x0d\x0a天花板那4根线必须去检查报警主机输出端,那个没有统一定义,很多工程人员随意接的\x0d\x0a看下是什么定义,一边为电源正负极两根和信号线两根,信号线可随意接反了没有事,电源别弄错了 ...
烟感
器线不够长,可以用普通电
线接
吗?分别是L1、L2、G、24V
答:
不行的,必须要用消防用的耐火或者阻燃电线或者电缆
烟感
分几种,如何
接线
,先谢谢了
答:
烟感
的分类还是比较多的,常见的有点型光电型烟感、点型离子型烟感、独立式光电烟感、线型光束烟感、吸气式烟感。点型的烟感接线就接两根信号线,所有的烟感并联在信号线上;独立式的基本是采用电池的,接线的很少;线型光束接信号线以及电源线;吸气式烟感是通过输入模块接入到火灾报警系统或者独立...
传感器有些是三根线,有些是四根线怎样接
答:
近接传感器三根线是:棕色为正,蓝色为负,黑色是输出控制线 四根线:棕色为正,蓝色为负,黑色是常开输出,白色是常闭输出 NPN是对负极导通,负载是接电源正极和黑线两端 PNP是对正极导通,负载是接电源负极和黑线两端
消防
烟感
应穿几根线啊,分别是
什么线
名称,谢谢
答:
看设计文件、招投标文件确定的平牌,国内消防报警产品,一般用在公共建筑里的是感温火灾探测器、
感烟
火灾探测器是点型的(另外一类是线型的用的少),穿配线一根双绞线:型号RVS-2×1.5,线的类别是耐火的或阻燃的
消防
烟感
,手报(带电话插口)怎样接线?需要用到
什么
工具?
答:
首先先说,信号线。其均为总线制,也就是说,只需要两颗线(ZR-RVS)即可,
烟感
与手报都为并联。咱在说电话线,用屏蔽线,为了抗干扰,接到手报的电话插口的
接线
端即可。工具也就钳子、螺丝刀就足以了
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感三个端子怎么接
烟感报警器拆除之后怎么接线
一个烟感可以接4个回路吗
消防烟感底座怎么接线