热继电器缺相会跳闸吗
缺相
漏电保护器会跳吗
答:
你可以逐渐将用
电器
插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷;第三种原因:检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也
会跳闸
就说明问题就出在这件设备上;...
三相四线漏电保护器
缺相会跳闸吗
?
答:
不
会跳闸
。大多数漏电保护器没有
缺相
保护功能。缺相时的电路中对三相平衡负载(如三相电动机)只有一个回路,任何时刻两根相线中的电流相等;而对于单相负载,两根相线的电流之相量和等于零线电流。所以漏电保护器中的电流始终处于剩余电流为零的状态,不会跳闸。
380v交流接触器接+
热继电器
如何防止
缺相
?
答:
将
热继电器
的常闭辅助触点串入接触器的线圈回路这样就可以防止
缺相
,当发生缺相时,三相电流不平衡从而导致热继电器动作而使接触器断电,不过这是最传统的做法,往往还是会出现缺相而烧坏电机的。
电动机一启动断路器
就跳闸
,而
热继电器
不跳,这是什么原因喃?
答:
4、用电笔测量外壳,虽然没有火线亮,但有明显亮度,说明电机有漏电,绝缘不合格,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有问题。5、如果电机绝缘合格,可能是电源有
缺相
、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题,需要一一排查解决。
施耐德
热继
什么情况下会
缺相
烧电机
答:
热继,全称即热过载继电器,其机械结构设计不可能是导致电机
缺相
的主要原因。电机缺相在短时间内会焼毁,
热继电器
只对电机过载起保护作用,因为热继电器从冷态到热态到动作是需要一定的时间的,所以一般的热继电器不
能
用于缺相保护用。如果你要实现对电机的缺相保护,至少你要用到智能马达控制器(智能马保)...
热继电器
能否对电动机进行
缺相
保护
答:
热继电器
对电动机进行
缺相
保护是不完善的,灵敏度不够高,动作速度不够快。当电动机负载较轻的时候缺相有可能不动作,即使电动机是满载运行,缺相后也要经过一段时间才动作,有可能导致电动机烧坏。
漏电开关
缺相
的话
会跳闸吗
答:
漏电开关种类其实很多的,有的类型可以对
缺相
进行保护。漏电开关不仅仅是对漏电进行保护,还有短路,过载和施压等保护,总之还是要看不同的种类了。
三相空开
缺相会跳闸吗
答:
会跳闸
。三相空开(空气开关)在
缺相
状态下确实会发生跳闸现象,当三相电源中的一相丢失时,剩余的两相电流会急剧增加,远远超过空开的额定电流值,从而导致空开动作跳闸。这种保护机制是为了防止过载和短路等情况对电气设备和系统造成的损害。然而,有些特殊设计的设备,如星形连接的水泵,在缺相状态下仍然...
三相电机
缺相
的原因是什么? 怎样判断电机是否缺相?
答:
造成电机定子绕组相间或匝间短路,电机定子绕组也会出现一相或多相断开。5、控制回路中的接触器、
继电器
长期使用,触点可能存在一定程度的氧化。引起接触不良,或元件动作机构长期磨损。这些电气元器件,当受到电动机启动电流的冲击,或受到机电设备的震动或运动机构卡住失灵等而误动作,定子绕组由此而
缺相
。
@三相电机只有两相接入
热继电器
,这样可以吗? 谢谢
答:
他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,