11问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器缺相会跳闸吗
三项电机缺一项立即断电会烧电机吗?
答:
2、连接负载的导线或开关由于长时使用造成接触不良,使其中的一根导线烧断或脱落,至使
缺相
;3、交流接触器触点经长时的电火花烧蚀,其中一个被烧掉造成缺相。以上情况,使用直接启动、星三角启动或自耦降压启动的动力配电柜中一定要安装带缺相保护功能的电器。一般安装得最多的
就
是
热继电器
,可是这还不...
电动机
缺相
保护,加装
热继电器能
保护电机吗
答:
热继电器
主要作为过载保护使用。在小范围对
缺相能
起到一定程度的保护,要想真正实现缺相保护最好选用比较专业的缺相保护器。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,...
对于3KW的电机。在有
热继电器
和断路器的情况下还需要
缺相
保护器吗?
答:
断路器对于
缺相
是不起保护作用的。
热继电器
是保护电机过热,过负载的,对于缺相的动作不是很灵敏。 电路中还是加装缺相保护器的好。
请问:为了保护三相电动机在过载或
缺相
的情况下不会被烧毁,应该安装什么...
答:
最简单的方法就是安装一个电动机用的热磁断路器,有过载和
缺相
保护,而且热保护的电流值可用旋钮调整,做到及时跳闸。而漏电断路器用在电机上如果三相有轻微的不平衡就合不上闸,电机过载运行时不
会跳闸
直到线圈短路才会跳闸。空气开关的热过载值不可调整,所以空气开关也不适合的。
电机0.55KW
热继电器
2.5-4A,为什么热继没保护但10A开关
跳闸
?
答:
你所看到10A开关
跳闸
的现象是短路保护,
热继电器
是用于过载保护的电气元件,当其检测出过载现象后还须延时至热元件还作后得护功能才得以实现。2.5~4A热继电器得护不了0.55KW的电机(0.55kW电机满载电流不足2A),使得电机过以长时间超载运行,并且当电机因过热烧毁绕组发生短路时又不能及时动做,才...
为防止电机因
缺相
而烧毁,加一个
热继电器
行吗?
答:
可以的,但是
热继电器
也不咋样,你选型时拿电机的千瓦数乘以2.5得出的数字
就
是热继电器的最大额定电流,比如5千瓦电机可以选12.5安的热继电器,有些人可能认为小了,但是这样配置保护电机最灵敏的。交流接触器的控制电源串联在热继电器的95 96接线端子上。
交流接触器1210
缺相会跳闸吗
答:
交流接触器1210
缺相会跳闸
,不说跳闸,而是会不会吸合,接触器某一组触点因电弧烧毁,用万用表的电阻档测量,在接触器吸合时如果有一对上下不通,
就会缺相
。交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引...
风机刚运转
热继电器就
冒烟,然后就不转了
答:
热继电器
内部接线松动电阻加大,导致接通后
缺相
,电机异响。松动点产生高热导致冒烟。热继电器未能均匀加热未动作。换热继电器,否则将烧坏电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电...
380三相4线剪断一根
会跳闸吗
答:
会。剪断的是三相电线中的一根,那么会导致电机
缺相
运行,会引起电机烧毁或者设备损坏,电路中安装了缺相保护装置,那么当发生缺相时,保护装置会自动
跳闸
,以保护设备免受损坏。
缺相能
正常运行吗?
答:
缺相
运转就和燃油发动机一样,应当是三缸或四缸作功推动连杆和曲柄运动,现在有一个缸突然因为停止供油和火花塞不打火而不能运转,剩下其余两缸或三个缸维持运转,这台发动机
就会
出现异常,发声粗糙、振动加大、排气不均。无刷电动机也是如此,缺相运转时,三相运转下的负荷,推给两相绕组,要达到原来的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜