答:
一看用电器的功率,而看你所配的电能表能承受的最大电流。一般情况下,普通电机选工作
电流的
1.2-1.5
倍熔断
器就可以。比如。您的用电器正常工作的
电流为
10A。则实际电压可能不稳定。你就不能选择10A的熔断器。只能选10AX1.2=12A左右的。不宜太大。有时候,你还得看看自己家的电能表是否跟所用的...
熔丝的
电流额定
值怎么计算?
答:
100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器
额定电流的
1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
熔断
器如何选用?
答:
(3)熔体
额定电流的
选择 ①用于保护照明或电热设备及一般控制电路的
熔断
器,所选熔体的额定电流应等于或稍大于负载的额定电流。②用于保护电动机的熔断器,应按电动机的启动
电流倍
数考虑,避开电动机启动电流的影响,一般选熔体额定
电流为
电动机额定电流的1.5~3.5倍。(4)快速熔断器的选择 快速熔断...
额定电流
最大电流工作电流
熔断电流
谁能帮我梳理一下
答:
额定电流是
可以长期稳定运行的情况 最大工作电流相当于过载能力,比如短时间超过额定负载2倍,不会造成设备损害(长期超载肯定扛不住)
熔断电流
就是熔断器的电流了,超过这个值,熔断器烧毁,设备强制停电。一般发生在,严重过载,超出最大工作电流,或者设备故障时。属于保护人员和设备安全的最后一道防线。额...
如何计算熔断器的熔体
熔断电流
,比如我现在变压器400kva,10kv的一次侧...
答:
你好:——★1、一次电压 10 KV 供电的 400 KVA 三相变压器,
额定电流为
:Ⅰ= 400 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 23.1 A 。——★2、10 KV 、 400 KVA 三相变压器,一次
额定电流是
23.1 A ,跌落保险器可以选择标称值 30 A 的高压熔丝。
200安快速熔断器它的
熔断电流是多少
安培
答:
aR200安快速熔断器它的
熔断电流是多少
安培:
额定电流
长期运行不熔断,4
倍电流
0.2s 熔断,6~10培0.02s内熔断。
熔断
器
额定电流是
什么意思?
答:
当通过电流大于
额定电流
时,
熔断
器的工作原理是:利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热,电流超过额定电流后而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
...主合闸
熔断
器的熔丝规格应为合闸线圈
额定电流
值的1/3~1/4倍_百度...
答:
合闸时,线圈只是短时通过
额定电流
,合闸结束通过机械保持。熔丝熔断与通流时间有关,时间短,
熔断电流
大,时间长熔断电流小,由于合闸时间很短,短时熔断电流很大,选的太大没有保护作用。
额定
电压415V 55KW的电机需要
多少的熔断
器?是怎样计算的?
答:
5)×变压器低压侧额定电流。(4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。(5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。(6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。注:要选择快速
熔断
体 说明:熔体
额定电流的
数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
低压三相异步电动机的启动电流一般
是额定电流的
5-7 倍,要是在一次线路...
答:
低压三相异步电动机如果直的启动的话,启动电流一般
是额定电流的
3倍。熔断器是作为短路保护用的,一般为电机额定电流的3-5倍就足够了,而热继电器是过流保护用的,一般为电机额定电流的1.5-2倍。熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体
熔断
,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流...