低压三相异步电动机的启动电流一般是额定电流的5-7 倍,要是在一次线路中安装上作短路保护用的熔断器。

熔断器的额定电流,应该是电动机额定电流的多少倍呢?怎样选择,要是低于5-7倍的话,那不就 是 一启动电动机就会把熔断器熔断了吗?还有 而我看到的 有的低压三相电动机的一次线中 怎么没有 熔断器 呢 直接是开关下面交流接触器热继电器 。希望 老师 能讲解下,谢谢

低压三相异步电动机如果直的启动的话,启动电流一般是额定电流的3倍。
熔断器是作为短路保护用的,一般为电机额定电流的3-5倍就足够了,而热继电器是过流保护用的,一般为电机额定电流的1.5-2倍。
熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
一般情况下,普通电机选工作电流的1.2-1.5倍熔断器就可以。
电动机能到5--7倍时很少,而且时间很短,熔断器 熔断与时间有关系,短时间不会熔断的。

现在科技在发展,熔断器很少使用了,因为现在的开关都有电流保护功能,超过开关的保护值,开关会保护跳闸,所以就不需再增加熔断器了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-30
现在普遍使用断路器作为过载保护,熔断器就可以不用了。
第3个回答  2013-03-30
低压三相异步电动机如果直的启动的话,启动电流一般是额定电流的3倍。熔断器是作为短路保护用的,一般为电机额定电流的3-5倍就足够了,而热继电器是过流保护用的,一般为电机额定电流的1.5-2倍。