11问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器调档怎样调
110千伏
变压器
高压侧断开,
调档
有效吗?档位
怎么调
答:
有效果。挡位是通过
调档
开关进行
调整
的。调档开关都是设置在高压侧,越接近1的档位,是对应匝数多的档位,另一侧匝数是固定的,所以,这是
变压器
变比最大的档位。对于降变,是为适应较高的系统输入电压而设置的,此时的输出电压最低,对于升变,可适应较低的输入电压,此时的输出电压最高。
电力变压器如何调节
电压?
答:
电力变压器
通常都有调压开关,分三个档为:即10500V、10000V9500V。一般变压器出厂时,调压开关都在10000V档位上,如果输入电压低于10000V时则输出电压也达不到要求,这就需要把调压开关调到9500V档位。在操作调压开关前,必须先把变压器的输入和输出端与系统线路断开后方可进行操作。这就叫无载调压...
变电站的
变压器调档
的问题,需要注意些什么问题`
答:
确定
调整
的档位,使用专用工具。
调档
时核对旋转方向,均匀加力,不得强行板动或敲击档位开关。调档后须注意:1.核实三相档位必须一致,2.测试每一相的直流电阻无大的差异,3.外部检查无异物遗留或档位密封处渗油。如果是有载调压,调整后监视三相电压是否达到该档位正常水平。
变压器
外部检查无异。
变压器
档位的变换
答:
调高一档,分接位置放在10750V这一档。1、原来你的
变压器
,高压在10500V时,低压出来400V(低压空载时)。2、分接开关放在一档(10750V一档),而
电网
电压仍然是10500V,则高压的每匝电压降低了(10750-10500)/10500=2.38%。3、这时低压的匝数没有变化,而每匝电压降低了2.38%,因此输出电压降低了...
低压用户电压高,
变压器如何调档
答:
若
变压器
电源侧为10kv的电压等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电
调整
。
有载调压
变压器
并列运行时
如何调整
档位
答:
根据母线电压来
调
,远程或就地调,又不是并联运行。
油侵式
变压器怎么调档
和调档要停电吗
答:
10kv油变均为无载调压开关,通常是3或5挡,出厂时密认中挡,
调整
电压必须停电进行,调整挡位以满足低压,电压高时往小的(高)调,电压低时往数字大的(低)调。
不同容量并联
变压器怎样调档
答:
容量比不超过3倍,短路电压一致,短路电流一致,才可以并联,你能调的就是把输出电压调到一致后再并,但其他两个条件要同时满足才行
动力
变压器
有五个电压档位,请问在电压太高时,自己能否换挡?有无要求...
答:
1、要求操作者要有高压入网证。2、停电…验电 3、确定无电后挂接地线 4、放电…5、
调档
6、测档位是否一致 这是要求及步骤。实际上最好让
电力
部门帮助调。不但危险且万一档位没调好(一般单位没测电阻仪器的)把
变压器
干了就不合算了
电力变压器
档位
调节
一档和三档 哪个档位是最高档?
答:
以10kV三相无载调压
变压器
为例,变压器Ⅰ档为10.5/0.4kV,Ⅱ档为10/0.4kV,Ⅲ档为9.5/0.4kV。所以,Ⅰ档变比最大,Ⅲ档变比最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档时副边电压偏低,应调至Ⅲ档。当运行时副边电压偏高,应调至1档。这就是所谓的 高往高调,低往...