10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧电压输出多少?_百度...
答:
电力变压器
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧电压输出如下:这个必须根据电压算
调档
是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你变压器...
电力变压器
的分接开关
如何调
?
答:
该调到9.5KV为佳,不需要
供电
局联系,操作时特别要注意先把10KV高压跌落保险断开(有油开关的话也要断开跌落保险开关)。先停掉
变压器
所有负载,断开跌落保险开关还要用万用表测量低压端以确定有无电压,一定要确定,有高压试电笔的话最好测试下高压,然后用25平方导线将高压对地碰几下,以释放可能的...
公司
变压器调档
位要向
供电
局申请吗
答:
需要申请。首先考虑就地补偿电容器是不是过高,应
调整
其档位在合理位置,其次考虑向
供电
公司营销部等部门申请调整上一级
变压器
的档位。配电变压器应该属于供电公司管辖,变压器分接头在高压侧,需要停电才能调整。调整以后还有测量电阻,确保接触良好。建议联系供电部门处理。
如何调
10kv
变压器
的电压
答:
以10KV
变压器
为例,一次侧上下可以
调节
500V,即:9500V、10000V、10500V。一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接开关。变压器次级有中心抽头,对中心抽头来说两端电压绝对值相等,相位相反,任一瞬时均如此。
对于110kV/35kV/10kV三圈
变压器如何
对35kV侧进行调压,电压范围是多少...
答:
有载调压的优点和缺点:优点:
供电变压器
的任务是直接向负荷中心供应电力,这类变压器不但向负荷提供有功功有载调压变压器有载调压变压器率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。缺点:不能改变无功需求平衡状态,影响变压器运行的可靠性,加大投资及运行费用。
主
变压器
有载调压档位一般都有17个档位,我想问一下:新变压器投产时,为 ...
答:
17档是正8档和负8档再加额定档。因为触头是成对出现的,所以额定档有两个位置,9档就是中间档,也就是额定档,9A和9B都是。新
变压器
投产时投产时放在额定档是因为抽投产的时候负荷很小,变压器输出短为额定电压,不需要调压,等到负荷上来后,输出端的电压就小于额定电压,所以要
调档
位以保证输出端...
变压器
的调压方式分为几种什么和什么
答:
10.5/√3=6.06kV。 变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:
电力变压器
和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压...
配电
变压器
分接开关正确
调整
方法
答:
低往低倒,高往高调。因为U1/U2=N1/N2,变换公式为U1*N2=U2*N1 U1为高压侧电压N2为低压侧绕组匝数,现在电压U₁为固定值,低压绕组匝数N₂也为固定值,所以它们的乘积之和也为固定值。那么,U2*N1=固定值 N1升高时,U2降低;N1降低时,U2升高 所以当要电压U2高于400v且超过规定范围...
变压器怎么调
电流大小?
答:
电力变压器
的电流是由负载决定的,变压器本身不
调整
电流。不过变压器为输出合格的电压伏数,将一次绕组抽头并接往电压分接头转换开关。开关只有三个档位,只能
调节
±5%这么一丁点儿电压,而且只是在电压太低或太高时不得已才动手扳动开关。用户需要大范围调整电压(从而调整电流)时可自备调压变压器,原理...
电力变压器
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧电压输出多少_百度...
答:
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧电压输出多少 个必须根据电压算
调档
是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V,所以你
变压器
进线的上一台变压器并不是变的10000而是10500.电压...