11问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路安全技术措施有哪些
限制高压
电网
短路电流水平的
措施有哪些
答:
此外,单相接地短路电流对相邻通信
线路
的干扰和危险影响,对变电站地电位的升高以及跨步电压和接触电压值等,都起着重要影响,因此许多国家的
电网
都采取了限制单相接地短路电流的
措施
,同时还规定了中性点接地的原则。一般限制单相接地短路电流的措施主要包括:1)减少变压器中性点接地的数目。2)变压器及自耦...
380V降低线损的
措施有哪些
?
答:
电网
降低线损的
技术措施有哪些
?1 采用无功功率补偿设备提高功率因数 在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少发电机送出的无功功率和通过
线路
及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗。2 对电网进行升压改造 在负荷功率不变的条件...
电力线路安全
距离标准是多少?
答:
如必须进入,应征得电力局
技术
人员同意并采取可靠的
安全措施
后方可进入施工。作业时必须设专人监护,严格控制与架空
电力线路
导线 的净空距离(即两点间的最小直线距离) 110kV 为5米、220kV为6米、500kV为8.5米。四、由于夜间无法看清施工机械的安全高度,保护区内夜间严禁施工,如有特殊情况及时与电力局...
高压线下面有多少米不能施工
答:
9、生产各部门要对执行安全规程制度中的主要人员如工作许可人、工作操作人和工作监护人等定期进行正确执行安全规程制度和
安全技术措施
的培训,使其熟练地掌握有关
安全措施
和要求,明确职责,严把安全关。10、生产员工进入生产现场,为保证人身安全应注意的事项:(1)生产场所照明充足(包括手电筒、行灯和应急照明系统),现场...
外电
线路
电压为10KV与在建工程最小
安全
操作距离
答:
500 千伏分别对应0.7 、1、 1.5 、3 、4 、5 米 。外电线路防护最小安全距离确定:当达不到外电
线路安全
距离时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的
安全技术措施
,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。
低压设备上工作必须执行的
安全
规定
有哪些
答:
第三十六条 工作票中有关人员应负的责任: 1.工作票签发人:工作负责人是否合适,工作的必要性,应作的
安全技术措施
和安全组织措施是否正确完备。 2.工作负责人(监护人):正确安全地组织工作,结合实际进行安全思想教育,督促、监护工作人员遵守安全规程;检查工作票所载
安全措施
是否正确完备和值班员已做的安全措施是否符合...
电气工作人员的
安全
职责有那些?
答:
1:作业前按规定正确佩戴劳保护品,严禁穿带钉鞋作业。2:电气作业人员应熟知电工基本知识、电气设备性能和触电急救方法。3作业前检查准备。3.1检查所用工具、绝缘护品有无缺陷,绝缘是否良好。3.2办好工作票,检查
线路
、设备是否断电,确认无误无方可操作。 3.3落实好
安全技术措施
。4:倒闸操作。4.1...
通信
线路
施工时应注意
哪些安全
答:
(3) 监理人员在架空
线路
施工地段应检查或提醒施工人员 注意以下
安全
规定。① 挖杆坑、拉线坑时,遇见煤气管、自来水管或
电力
电缆等地下设施应立即停止作业。② 在靠近房屋或围墙处挖杆坑、拉线坑时,如有倒塌危险应采取防护
措施
。③ 采取爆破法挖杆坑、拉线坑,必须经有关部门批准。④ 立杆必须保证...
既有线施工
安全
保证的
措施有哪些
答:
4、顶进框架施工
安全技术措施
:(1)施工前,要制定施工计划,报请各铁路
线
所属产权部门并取得批准,与施工中涉及的单位办好手续,制定有效地
安全措施
,切实保证行车及人身安全。在既有线进行施工时按铁道部现行的《铁路行车线上施工
技术安全
规则》有关规定办理并做好安全技术交底。(2)施工时需按规定与...