电力线路安全距离标准是多少?

如题所述

110kV为10米、220kV为15米、500kV为20米所形成的两平行线内。

注意事项:

一、电力线路下及保护区(电力线路保护区:导线边线外侧延伸, 110kV为10米、220kV为15米、500kV为20米所形成的两平行线内区域)内不得堆放可能危及电力设施安全的物品,不得堆放易燃易爆物品。

二、在建设施工的全过程中,施工单位对本区域内所涉及的电力 设施保护区施工负有管理、监督和协调的责任,电力局技术人员有权,对在电力线路下施工安全进行监督。

三、在高压电力线路附近施工,必须遵守安全事项及操作规范保持电力线路的安全距离,大型施工机械(特别是吊机、打桩机、混凝土高臂泵车、挖掘机等)一般不得进入架空电力线路保护区内作业。

如必须进入,应征得电力局技术人员同意并采取可靠的安全措施后方可进入施工。

作业时必须设专人监护,严格控制与架空电力线路导线 的净空距离(即两点间的最小直线距离) 110kV 为5米、220kV为6米、500kV为8.5米。

四、由于夜间无法看清施工机械的安全高度,保护区内夜间严禁施工,如有特殊情况及时与电力局技术人员联系。

五、施工方应确定专门人员切实加强对施工现场的巡视监督,如发现有危及电力线路安全运行的施工作业,应立即制止并勒令整改。

六、不得在杆塔周围10 米范围内进行取土、钻探、开挖、堆土等活动。

七、如遇到电力设施保护和安全施工方面的问题,施工单位应及时电话联系电力局派技术人员现场监督、指导。

八、在高压线路保护区内施工必须事先经供电企业审批同意,按照电力专业人员要求,做好防止触电的各项安全措施并在电力专业人员的严格监护下,方可开始施工。

九、在施工过程中,尤其要注意挖掘机的抓兜、混凝土泵送车,吊车的长臂等高大机械、器具必须与110 千伏线路保持至少5米以上安全距离、220 千伏线路保持至少6米以上安全距离、500 千伏线路保持至少8.5米以上安全距离。

请注意:高压线路全是裸导线,并非一定要碰到才会触电,当吊臂小于。上述安全距离时,高压电就会击穿空气,造成短路,引发触电事故。

十、为防止塔吊长臂触及高压线路,在确定塔吊位置时,塔吊的长臂端头必须与高压线保持15米以上安全距离。

在塔吊不用时,必须做好制动措施,固定好塔吊长臂。井字架、打桩机等高大机械做好防倾倒的加固措施。

扩展资料:

安全距离:

线与地面

线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;

35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;

154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。

经过测算:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高压线的安全距离为15米。

线离居民区:

若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。

在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1kV以下:1.0米;

1kV-10kV:1.5米;

35kV:3.0米;

66kV-110kV:4.0米;

154kV-220kV:5.0米;

330kV:6.0米;

500kV:8.5米。

参考资料来源:百度百科-高压线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考