11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器使用中应注意
更换
电压互感器应注意
什么
答:
注意它的额定电压和匝变比。还要
注意电压互感
不能短路,电流
互感器
不能开路
母线停电操作
电压互感器应
最后停电,送电时应先合电压互感器。 为什么...
答:
高压厂
用
母线
电压互感器
停电时
应注意
下列事项:(1)停用电压互感器时应首先考虑该电压互感器所带继电保护及自动装置,为防止误动可将有关继电保护及自动装置或所用的直流电源停用.(2)当电压互感器停用时,应将二次侧熔断器取下.(3)然后将一次侧熔断器取下.(4)小车式或抽匣式电压互感器停电时还应...
求问停用
电压互感器
操作时
应注意
什么?
答:
停用
电压互感器应注意
以下几点:(1)应首先考虑该电压互感器所带的保护及自动装置负荷,为防止误动可将有关保护及自动装置申请停用;(2)如果电压互感器装有自动切换装置或手动切换装置,其所带的保护及自动装置负荷可以不停用;(3)停用电压互感器,应将二次侧熔断器取下,防止反充电;(4)电压互感器退出...
电压互感器
停用时
应注意
什么?
答:
1)
注意
该
电压互感器
所带保护及自动装置,为防止误动可将有关保护装置停用;2) 电压互感器装有切换装置时,确认不会造成失压,其所带保护或自动装置可以不停用;3) 停用电压互感器时,应将二次开关或熔断器断开,防止反充电.
电流互感器与
电压互感器
的作用分别是什么?
答:
可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
电压互感器
变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
电气中的PT指什么,具体的作用是什么?
答:
工作原理 电磁式
电压互感器
的工作原理与变压器完全相同,也是由一次和二次绕组、铁芯、引出线,以及绝缘结构等构成。所不同的是电压互感器的二次电压一般都是110/1.732V或100/1.732V、100/1.732V,而且电压互感器的容量很小,因此体积很小。电压互感器和电流互感器一样,通常用作向测量仪表和继电...
电能表经
互感器
接入时,
应注意
那几点?
答:
而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响
使用
。③低压电流
互感器
的二次线圈不
应该
接地 由于低压互感器的
电压
较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。
电压互感器
常见故障及处理方法
答:
有源电流互感器、
电压互感器
直接接电阻采样时,采样电阻尽量选小阻值电阻,通常不大于400Ω。接不同阻值电阻时精度区别 三、无源电压互感器作业时发热损坏疑问剖析与防止和解决方案。1.要素剖析 无源电压互感器在绕线加工进程中,会形成漆包线针孔数量添加,使线卷匝间短路或存在匝间短路危险,在无源电压...
电流
互感器
运行中二次为什么不允许短路
答:
电流
互感器
二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路。若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的
电压
,其值可达到数...
电压互感器
停用时
应注意
什么?
答:
1)
注意
该
电压互感器
所带保护及自动装置,为防止误动可将有关保护装置停用;2) 电压互感器装有切换装置时,确认不会造成失压,其所带保护或自动装置可以不停用;3) 停用电压互感器时,应将二次开关或熔断器断开,防止反充电。