11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器使用中应注意
运行中的
电压互感器
出现哪些现象应立即停止运行?
答:
1.高压侧熔断器接连熔断二、三次。2.引线端子松动过热。3.内部出现放电异常或噪声。4.见到放电,有闪络危险。5.发出臭味,或冒烟。
电压互感器
为什么不能短路?电流互感器为什么不能开路?
答:
1、
电压互感器
不能短路是由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2...
电压互感器
二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理...
答:
电压互感器
其实就是一个小型的变压器,在二次侧短路,相当于将该“变压器”的二次短路,电压互感器是按额定电流设计的,受不了这么大的短路电流,会烧毁电压互感器,出现事故。且电压互感器二次输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响...
变压器、
互感器
设备反事故技术措施
答:
(3) 油浸式互感器应选用带金属膨胀器微正压结构形式,所选用电流互感器的动热稳定性能应满足安装地点系统短路容量的要求,特别
要注意
一次绕组串联或并联时的不同性能,电容式
电压互感器
的中间变压器高压侧不应装设。 (4) 110k V~500kV互感器在出厂试验时,应按照各有关标准、规程的要求逐台进行全部出厂试验,包括...
运行中的
电压互感器
出现哪些现象应立即停止运行?
答:
出现以下情况时:1.高压侧熔断器接连熔断二、三次。2.引线端子松动过热。3.内部出现放电异常或噪声。4.见到放电,有闪络危险。5.发出臭味,或冒烟。6.溢油。
电流/
电压互感器
在什么情况下
使用
答:
交流电路中需要对电路中的大电流、高电压进行测量和控制的情况下
使用
。电流互感器可以将大电流按比例转换成小电流,
电压互感器
也可以将高电压按比例转换为低电压来进行测量或对电路进行自动控制,以求测量和控制的安全性经济性,测量时所得的测量结果要乘以它们的倍率,控制电路则根据互感器的反应结果使受控...
电压互感器
操作?
答:
电流
互感器
的
使用
正确穿绕的方法 我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,
注意
不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿...
更换
电压互感器应注意
什么
答:
注意它的额定电压和匝变比。还要
注意电压互感
不能短路,电流
互感器
不能开路
电流互感器和
电压互感器
的区别?
答:
电压互感器
的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置
使用
。两者区别在于一个是测电流一个是测电压。电流互感器是串联在电路中,一次绕组比二次绕组匝数少,二次不能开路;电压互感器是并联在电路中,一次绕组比二次绕组匝数多,二次不能短路。4、
注意
...
配电箱电表带
互感器
怎么安装
答:
将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过即可。接互感器的信号线S1,S2,
用
1.5mm的多芯铜线,将三个互感器上S1、S2端子引出。用户需要
注意电压互感器
是
要
接电源的。电流互感器不需要电源。将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的...