电流
互感器
接线
注意事项
有那几方面?
答:
5)对于保护用电流
互感器
的
装
设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。7)为了减轻发电机内部故障时的损伤...
请问三相四线电表怎样
安装
电流
互感器
答:
电流互感器配三相四线电度表需要三只。三只
互感器安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为
电压
接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
电压互感器
为什么接在电流互感器前
答:
不知道你说的“
电压互感器
总是装在电流互感器前面”是什么意思。一般来说电流互感器是每条进线和出线都要装,而电压互感器则是每段母线或部分进线上
安装
。通常为了减少继电保护动作的死区,电流互感器的安装位置都是紧靠着开关的,而电压互感器则没有这种要求,如果你说的是和开关的位置比较的话,的...
电流
互感器安装
时有正反之分吗?
答:
电流
互感器安装
时没有正反之分。电流互感器是用来将电路电流变小,以便用来测电路电流,一般要接电流表或电度表,这样电流表和电度表就不用做的很大 主要是从经济方面来考虑的,现在市场上还没有太大的电流表和电度表,如果没有电流互感器,就不能测定电路的电流,也不能测定电路的功率 ...
电流互感器和
电压互感器
的作用
答:
大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线。
电压互感器
能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压...
电压互感器
和阀型避雷器两者之间
安装
位置的问题
答:
根据组合电器的紧凑型原则,另外只要母线投入运行,其
电压互感器
和避雷器必定要投入运行。所以长期以来人们都将电压互感器和避雷
器安装
于同一开关柜中,其实安装在另一间隔也未尚不可,只要保证母线运行时互感器和避雷器都能保证投入运行即可。但是能将两者放在同一柜中,你又何必给它们分做两个柜呢。
电压互感器
选型要
注意
什么?电流互感器选型要注意什么?
答:
电压互感器
选型时要根据二次线路对容量的要求、一次电压的用电等级、一次接线方式(V型连接还是Y型连接)、以及对变换精度的要求选择。不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中。比如中置式手车柜配的多为LZZBJ...
电流
互感器安装
有正反吗?
答:
有的,分为一次绕组、二次绕组。电流
互感器
原理依据电磁感应原理的,电流互感器由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的。电流互感...
配电柜中电流
互感器
怎么接线的?为什么要接地线?
答:
电流
互感器
的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定。二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时。在2次侧产生高
电压
而发生危险,因为电流互感器1次侧扎数远远小于2次侧。当2次侧...
电压互感器
运行操作
注意事项
有哪些?
答:
应
注意
如下
事项
:(1)启用
电压互感器
应先一次后二次,停用则相反;(2)停用电压互感器时应考虑该电压互感器所带保护及自动装置,为防止误动的可能,应将有关保护及自动装置停用。还应考虑故障录波器的交流电压切换开关投向运行母线电压互感器;(3)电压互感器停用或检修时,其二次空气开关应分开、二...