视频时间 00:55
高压开关柜中PT柜的作用是什么
答:
高压柜中pt柜的作用是检测母线电压,实现保护功能。主要
安装
在
电压互感器
PT、隔离刀、熔断器和避雷器等内部。1.电压测量,提供电表的电压回路。2.可提供操作和控制电源。3.安装各段母线过电压保护器。4.继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备用切换条件等。(高压柜顶部小电压母线电源由PT柜提供,...
电机怎样配电流
互感器
答:
(2)额定
电压
。应为0.5kV或0.66kV。(3)
注意
准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流
互感器
一次侧额定电流30%,应选用0.5级。(4)根据需要确定变比与匝数。(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际
安装
情况...
10KV
电压互感器
耐压试验标准做法?
答:
要把一次侧的同相的首端和尾端端接,接耐压设备的高压侧;其次,把二次侧短接接地。然后就可以升压了,至于耐压标准,不要看厂家的,因为耐压试验有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。
电压互感器
,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压...
电压互感器
其中一个东西
答:
若故障电流不大,不足以使保护装置动作,则由于接地电阻较小,也可降低故障时对地电压,减轻高压窜入低压的危险性。也就是说击穿保险是用在互感器低压侧的,对于220KV变电站的
电压互感器
的一次是高压,而二次是低压的100V,也就是说击穿保险在互感器低压侧
安装
的作用有两点:一是防止高压过电压窜入...
计量的电流
互感器
要接地吗
答:
电流
互感器
使用
注意事项
(1)极性连接要正确。电流互感器一般按减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感器并联时,全造成短路事故。(2)二次回路应设保护性接地点,并可靠连接。为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高
电压
窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二次...
电压互感器
操作?
答:
互感器极性判断
电压互感器
(PT)和电流互感器(Ct)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。在新
安装
PT、CT投运或更换PT、CT二次电缆时,利用极性试验法检验PT、CT接线的正确...
为什么
电压互感器
副线圈不允许断路 副线圈回路不许按保险丝 电流变压器...
答:
你的说法反了!
电压互感器
不许短路,允许开路,要
安装
保险丝,一旦短路,一次感应很大的电流,会烧毁互感器;电流互感器不许开路,允许短路,不要安装保险丝,一旦开路,二次电流消失,去磁作用消失(一二次是减极性),铁心磁通大增,一次感应很高的电压,会击穿互感器的绝缘;...
电压互感器
应用在什么
答:
简单的说就是“检测元件”。在需要对高压电气设备进行保护、计量、测量的地方,都需要
装
设
电压互感器
,一般情况下,一个电压等级,需要装一台电压互感器,供保护、计量、测量等共同使用。问题二:互感器的用途 互感器包括电压互感器和电流互感器 电压互感器是一种电压变换装置,有电压变换和隔离两重作用...
电压互感器
的
装
设数目问题!
答:
按照需要的原则!
电压互感器安装