11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器的注意事项
电压互感器
停用时应
注意
什么?
答:
1)
注意
该
电压互感器
所带保护及自动装置,为防止误动可将有关保护装置停用;2) 电压互感器装有切换装置时,确认不会造成失压,其所带保护或自动装置可以不停用;3) 停用电压互感器时,应将二次开关或熔断器断开,防止反充电。
运行中的电流
电压互感器
应
注意
哪些
事项
答:
电流
互感器
在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,由于铁损过大,温度过高而烧毁,或使副绕组
电压
升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常...
电压互感器
操作
注意事项
:当同一电压等级的两台电压互感器都运行时,其...
答:
拆开看就清楚了 如果你一下子把全部都看了也就糊了,1、当同一电压等级的两台
电压互感器
都运行时,其二次电压联络开关应在断开位置 2、当两母线共用一组电压互感器时,应先将二次电压联络开关接通,再将要停的电压互感器停用 3、两母线分列运行时PT二次严禁并列 不懂请追问。
开口三角
电压互感器
在什么情况下会动作?
答:
发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加时即可。当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,可用于故障报警,当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,可用于故障报警,开口三角形端电压等于三相对地
电压的
向量和的根号3分之一,当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零,当发生一相...
关于
电压互感器
检测市电
的注意事项
答:
市电的特点是,
电压
相对稳定,频率相对固定,电压幅值不大,互感器非常适用,并且不易发生安全问题。主要
注意事项
还是要依据需求出发,注意选择匹配的量程、合适的准确度等级、合理的二次负荷。这些,都是
互感器的
常规参数,产品铭牌上都有标称。
电压互感器
停电先断什么后断什么?
答:
电压互感器停电要先要先取下
电压互感器的
二次保险,再拉开电压互感器的一次刀闸。电压互感器停电
注意事项
:1、不使保护自动装置失去电压。2、必须进行电压切换。3、防止反充电,取下二次熔断器。4、二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
停用
电压互感器的注意事项
有那几条?
答:
1,对响应的欠
电压
及电压保护回路做相应的保护更改,防止欠压回路保护误动。2,二次熔断器分开,贴上相应的警示标牌,图纸中作相应的备注。3 如果长时间不用,检修期间应拆除。
电流
互感器
使用
注意事项
有哪些 电流互感器使用有什么注意事项
答:
1、电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路 2、对于二次侧的负荷来说,
电压互感器的
一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3、电压互感器正常工作时的磁通...
电压互感器
二次回路为什么要一点接地?
答:
电压互感器的
一次绕组接于高压系统,电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统...
电压互感器的
文字符号、图形符号、以及电压互感器的功能、
答:
一、
电压互感器的
文字符号为PT或VT。二、电压互感器的图形符号如下图所示:三、电压互感器的功能:主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也...
<涓婁竴椤