11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器额定电压
当用于35kV及以下中性点不接地系统时,
电压互感器
剩余电压绕组的二次
额定
...
答:
【答案】:B
电压互感器
的
额定电压
选择见题解表。题解表 电压互感器的额定电压此外,根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.7条规定,用于中性点直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V;用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。
电压互感器
变比计算方式35KV
额定电压
是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
100/√3的二次侧
电压
对应
互感器
一次侧接于相电压,即35kV/√3,变比为(35000√3)/(100√3)=350 100/3的电压相对特殊,为互感器第三绕组电压,对应互感器一次侧接于线电压或相电压,即35kV或35kV/√3,变比为35000/100=350或(35000/√3)/(100/3)=606 ...
电压互感器
的二次电压为( )。
答:
【答案】:D 答案解析:在不同等级的高压或超高压的系统中,
电压互感器
的二次
额定电压
都统一为100V。
各电压等级的线路
电压互感器
剩余绕组的
额定电压
选择
答:
对中性点接地系统,剩余绕组
电压
采用100V。对中性点不接地(非有效接地)系统,剩余绕组电压采用100/3V。因此,35KV剩余绕组电压0.1/3KV 110KV和220KV剩余绕组电压为0.1KV。
相电压,二次
额定电压
57.7V,电压表显示60V对应一次线电压为10.3KV什么意...
答:
三相交流电互差120°角,任意一相对零为相
电压
,任意二相间为线电压。他们之间的关系:相电压=线电压/√3,线电压=相电压×√3。如题PT是10kV/100√3。
电流
互感器
有
额定电压
吗?什么意思?
答:
有的!电流
互感器
的
额定电压
是指一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为0.5,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级。
35kv的压互二次
电压
多少呀
答:
一般的
电压互感器
二次电压都是100伏。
电压互感器
10/0.1/0.22 0.2/3p什么意思
答:
10KV
电压互感器
变比为10/0.1/0.22KV,即高压10KV,两个二次绕组,一个输出电压0.1KV即100V,准确等级为0.2级,可供测量和保护用。另一个二次绕组输出
额定电压
0.22KV即220V,准确等级为3P级,容量较前者大,可供保护和其他试验电源用。
电压互感器
与变压器的区别有哪些?
答:
使用场景:
电压互感器
主要应用于变电站、发电厂和配电系统中,用于对高压电压进行检测和测量。而变压器则广泛使用于各类电器设备中,可以提供适当的电能输出,以满足不同设备的需求。
额定
容量:电压互感器的容量较小,通常在几千伏安及以下。而变压器的容量则较大,可以从几千伏安到几百万伏安。比例关系:...
电压互感器
有哪些准确等级,分别为什么意思
答:
电压互感器
准确等级:0.2一般用于计量 0.5一般用于测量 3级 一般用于监测 3P 6P 用于保护 0.22级 用于电源 标准准确限值系数为: 5、10、15、20、30 准确级的
标称
-保护用电流互感器的准确级是以其
额定
准确限值一次电流下的最大复合误差的百分比来标称其后标以字母“P”表示保护用。 标准...