11问答网
所有问题
当前搜索:
电压国标范围
谐波
电压
合格的标准是什么?
答:
合格标准与
电压
等级有关,详见
国标
《电能质量 公共电网谐波 GB /T 14549--93》. 如220则总电压畸变率 5%以内合格,10kV 就4%了。现在执行的
国家标准
是GB/T 14549-1993。这个要根据电压等级来的,400V的谐波标准是畸变率不超过5%,该标准的具体内容,自己也可以去查询的。电能质量的定义和相关...
国标
电线标准是多少
答:
电线电缆
国家标准
一、辐照交联电力电缆(
电压
等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002)辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。通过辐照后的交联聚乙烯热性能可...
国家规定照明用户
电压
波动幅度的上限是多少
答:
低压照明用户
电压
波动的上限为+7%。根据
国标
GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》中规定:1、35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;2、20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;3、220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10% ...
电压
波动和闪变标准
答:
合格标准与
电压
等级有关,详见
国标
本标准不涉及任何绝缘系统或防护方法。IEC 60050-826中定义的电源自动切断用的常规接触
电压
限值不属本标准
范围
。本标准首次发布于1985年,1993年第一次修订,本次为第二次修订。 本标准参考了IEC61201:1992《特低电压(ELV)限值》。 本标准代替GB/T3805—1993。本标准与GB/T3805—1993的差异如下...
感应
电压
110V是不是正常?符合
国标
的?
答:
在未接地的情况下测量出来机壳对地也就是所说的感应
电压
是110V是正常的。同时也是符合
国标
的。这属于在漏电流设备,使用过程中必须安全可靠的接地。而测量出110V电压的原因是因为设备内装有输入电源滤波电路,通常的滤波器采用CLC的形式。其中在火线对地和零线对地之间都有一个电容。而设备中的滤波电路的...
3000va的稳压器能带多少功率的用电器
答:
3000va的稳压器能带2400W的用电器。一般情况下3000va的稳压器是足以带动2400W左右功率的用电器,满足正常的使用需求。当电网
电压
出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单。缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电...
国标
中“35kV及以上供电
电压
正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10...
答:
就是说35KV以上的
电压
偏差在±10%之内,比如35KV的电压偏差的标准
范围
在31.5KV至38.5KV之间,超出这个范围就不正常了。
...国家对其的规定,包括多高的
电压国标
对其规定的安全距离和爬电距离...
答:
安全距离要求:500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m 爬电距离:根据测量的工作
电压
及绝缘等级,决定距离。一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。一次侧交流对直流部分≥2....