合格标准与电压等级有关,详见国标《电能质量 公共电网谐波 GB /T 14549--93》. 如220则总电压畸变率 5%以内合格,10kV 就4%了。
现在执行的国家标准是GB/T 14549-1993。这个要根据电压等级来的,400V的谐波标准是畸变率不超过5%,该标准的具体内容,自己也可以去查询的。
电能质量的定义和相关的问题
导致用户电力设备故障或误操作的电压电流或频率的静态偏差和动态扰动都统称为电能质量问题。
其表现为:电压、频率有效值的变化;电压波动和闪变、电压暂降、短时中断和三相电压不平衡、谐波;暂态和瞬态过电压以及这些参数变化的幅度。电
能和其他产品有所不同,发、输、变、配和用是同时完成的,发、输、变、配和用电设备是连接在一个系统。
因此,电能质量不但取决于发、输、变和配这些环节,而且还取决于用电这个环节;电能质量不但取决于发、输、变和配的勘测、设计、施工、运行这些环节,而且取决于用电的勘测、设计、施工、运行这些环节。如果说电能质量是一个环境,那么这个环境需要上述各方特别是电力部门和各个环节的协调配合,共同努力来创造。
TC1制定的标准及其主要指标
(1)GB12325-1990供电电压允许偏差
35KV及以上正、负偏差的绝对值之和小于10%
10KV及以下小于±7%
220V小于+7%、-10%
(2)GB/T15945-1995电力系统频率允许偏差
允许偏差±0.2HZ
系统较小±0.5HZ
(3)GB/T15543-1995三相电压允许不平衡度
三相电压允许不平衡度为2%、短时不超过4%
用户引起不平衡度为1.3%
(4)GB12326-1990电压允许波动和闪变
电压允许波动:≤10KV2.5%
35~110KV2%
≥220KV1.6%
闪变:要求较高0.4%【FS:PAGE】
一般0.6%
(5)GB/T14549-1993公用电网谐波
电网谐波电压限值
电网电压/KV0.38、6、10、35、66、110
畸变率/%5.04.03.02.0
该标准就用户向电网注入谐波电流限值也作了规定。
(6)GB/T18481-2001暂时过电压和瞬态过电压
标准规定了交流电力系统中作用于电气设备的暂时过电压和瞬态过电压要求、电气设备的绝缘水平,以及过电压保护方法。
暂时过电压:包括工频过电压和谐振过电压。
瞬态过电压:包括操作过电压和雷电过电压。
参考资料:百度百科-电能质量国家标准