答:
1、电线外面的绝缘如有破损,不得将就
使用
,必须将绝缘包好;2、经常检查各电气设备的按地装置是否脱开;3、拉电气开关的动作要迅速,脸部应闪不并应戴好必要的防护用久;4、检查马达外壳温度时,宜用于背接触外壳,不可用手掌接触,以免被电吸住脱离不开;5、不熟悉电气设备的人不可乱动或擅自修理没...
三只
电流互感
接电流表串接电度表
互感器
s2是否可以接地?
答:
电流互感器使用注意事项
(1)极性连接要正确。电流互感器一般按减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感器并联时,全造成短路事故。(2)二次回路应设保护性接地点,并可靠连接。为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高
电压
窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二次...
电压互感器
为什么不能短路?
电流互感器
为什么不能开路?
答:
电压
互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2、
电流互感器
不能开路是因为因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至...
电流互感器
选配过大或者过小对计量精度有影响吗?
答:
是否有影响主要看以下两种情况:1、
电流互感器
的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的 “起始” 电流值,计量精度就不受影响的。例如:实际的额定电流约 45 A 选择常用的 150 / 5 电流互感器,倍率是 30 倍。当满载时(45 A),二次电流为 45 A ÷...
三相电表100A可以带多少千瓦
答:
三相电表
使用注意事项
1、在进行电表安装的时候,接线顺序一定要先看好,因为线的顺序一旦错了,电路很容易断路。2、一般三相电表都会有
电压电流互感器
,电表箱的容量一定要够才行,这样才能计量的准确性。3、要是两个互感器,电压电流一定要按照顺序接线,电压一般接电流相关电源侧,电压互感器不能出线...
看图说话下图这个
互感器
能穿50电缆吗?
答:
这个互感器能穿50平方电缆。
电流互感器使用注意事项
1、根据被测电流的大小选择电流互感器的额定电流比,也就是要使电流互感器的初级额定电流大于被测电流。这是在选择电流互感器中最需要注意的一点。此外要注意电流互感器的额定
电压
大小,选择时要与使用它的线路电压相适应。2、与电流互感器配套使用的...
如何申请三相电表,
使用
三相电表要
注意
什么?
答:
安装
注意事项
安装三相电表的时候,一定要注意根据调整好顺序,因为顺序接错了,不仅会影响计量的精准度,而且还会导致电路出现短路,所以这点需要特别注意。据专业人士介绍,在安装三相电表的时候,都需要安装适合大小的
电压
互感器,以及
电流互感器
,这样才能确保计量的精准度,所以在设计配电箱的时候,容量一定要足够大。 抢...
为什么
电压
互感器和
电流互感器
的二次侧必须接地?
答:
电压
互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.
电流互感器
的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
为什么不允许
电流互感器
长时间过负荷运行?
答:
电流互感器
长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量...
电流互感器
耐压试验有什么
注意事项
答:
电流互感器
耐压试验由于涉及到高压,所以要
注意
如下安全
事项
:1、凡试验区域应设置安全围栏,无关人员不得进入;2、注意施工
用
电安全;3、每次高压试验开始前,必须指定专人负责监护,并通知在附近工作的其他人员;4、高压试验区域应设安全围栏,并挂“高压危险”警示牌;5、高压试验设备的外壳必须接地。