11问答网
所有问题
当前搜索:
电接点压力表控制变频器
正泰
变频器
NVF2-5.5/PS4 接
电接点压力表控制
启动停止水泵用,该怎么...
答:
压力表控制变频器
的运行,是通过压力表反馈过来的数值,与变频器设置的数值,进行比较,变频器会根据变频器比较的结果,自动调整水泵的运行状态。因为找不到变频器的使用手册,只能告诉你一个大概的方向,你看一下使用手册,然后再来确定。另外,一般的使用手册上都有相关的案例,而恒压供水是常用的案例,...
远程
压力表
如何
接变频
答:
【1】
变频器
10V VF GND 点是电压
控制
频率的外部接点,是不能直接接入其他信号,更不能定义为其他功能,除了电压信号。至于远程压力表,一种是有上、下限之分的,是开关信号输出,(也是一个瞬间信号,离开了下限指针就断开,不能保持)叫
电接点压力表
;还有种是电阻输出,没有所谓的上、下限,通过...
变频器
怎么
接压力表
?
答:
先恢复一下出厂值,
压力表
的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。就可以了。
变频器
如何
接压力表
?
答:
1、先恢复一下出厂值,
压力表
的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。2、看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。就可以了...
英威腾CHF100A15干w三相
变频器
能用
电接点压力表控制
水泵吗,怎么设置...
答:
如果要根据压力高低改变运行频率,达到节能的目的,最好是用AD,DA模块。或者多用几块
电接点压力表
,压力低的时候高频运行,高的时候停止,在中间段时降频降速。如果只做启动与停止,则可用下限接点接
变频器
的FWD(或REV)端子,公共端子接变频器的COM点,上限接复位端子。这样电路最简洁。或者外部做一...
如何设置ABB ACS510-01
变频器
利用远程
压力表控制
电机启动?
答:
远传压力表一般有三根线,当压力表压力为零时,你用万用表量一下,其中有两根是通的,这时另外一根正的,要接到
变频器
的4号接线端子(+10V),接下来用这根线以其他两根线测量,电阻最大的是负极
接变频
的3号接线端子,另一根则接2号端子。第二部你再用一个
电接点压力表
与远传压力表并一块,把...
电接点压力表
的作用是什么?
答:
另外两个是开关量的输出指针。一个压力下限指针,这个压力下限就是电机启动,补充管道压力的设定值,一个压力上限,这个压力上限就是电机停止,保持管道压力的设定值。系统设置的时候,设定好压力上下限就能够实现恒压供水,
电接点压力表
不需要配备
变频器
,直接配备启动,保持,停止
控制
电路。
三相加压水泵用
变频器控制
,我的的
电接点压力表
是380V40VA有蓝黄红三条...
答:
三相加压水泵用
变频器控制
,我的的
电接点压力表
是380V40VA有蓝黄红三条线,但是变频器是厂家做的,压力表接线端只有两条线,我该怎么接法,还有我的这个压力表的公用线是不是直接可以... 三相加压水泵用变频器控制,我的的电接点压力表是380V40VA有蓝黄红三条线,但是变频器是厂家做的,压力表接线端只有两条线,...
电接点压力表
如何接线
答:
电接点压力表
有公共线、启动线、停止线和地线四根线,要接线正确才能正常使用,下面一起来了解一下电接点压力表的接线方法吧。一、电接点压力表是什么仪表电接点压力表是压力表的一种,它通过与继电器及
变频器
等相应的电气器件配套使用,可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动
控制
和发...
远传
压力表接变频器
如何设定变频器参数?
答:
运行指令来源=外部端子\x0d\x0a2、频率指令通道=PID\x0d\x0a3、P值,I值,D值\x0d\x0a4、频率上限;\x0d\x0a5、频率下限;\x0d\x0a6、目标压力;\x0d\x0a这是常见的
变频器
接远传
压力表
实现恒压
控制
的基本参数,具体还需要根据所使用的变频器的端子情况和参数情况进行扩展。