正泰变频器 NVF2-5.5/PS4 接电接点压力表控制启动停止水泵用,该怎么接线呢?谢谢!

问题1:变频器需要怎么设置。
问题2:启动,停止从哪些端子上接。
谢谢指点

压力表控制变频器的运行,是通过压力表反馈过来的数值,与变频器设置的数值,进行比较,变频器会根据变频器比较的结果,自动调整水泵的运行状态。因为找不到变频器的使用手册,只能告诉你一个大概的方向,你看一下使用手册,然后再来确定。另外,一般的使用手册上都有相关的案例,而恒压供水是常用的案例,上面应该会有详细的说明:

1、运行指令来源:外部端子
2、频率指令来源:外部端子
3、目标压力:
4、压力表的量程
注意,这些都是根据经验来说的,仅供参考:
启动、停止,X1等多功能端子,任何一个都可以的,但是,这个参数需要设置,一般是设置成正转就可以了,当X1+COM短接,变频器就开始运行,断开,变频器则停止了。
希望能对您有所帮助吧。追问

电接点压力表有4根线,这样不是只能启动,不能停止了。因为停止的那根线没地方接。。

追答

电接点压力表不是接在多功能端子上的。应该是接+10V、AI1/AI2和GND三个端子的,其中两根线是并起来的。

追问

电接点听说就是个开闭点输入,应该不是接+10V吧,4根线,一个高压线,一个低压线,一个公共线,一个接地线。公共线和低压线应该是接启动的,公共线和高压线应该是接停止的。

追答

自己百度一下电接点压力表接线就知道了。压力表没有直接控制变频器启停的功能,但是,可以通过参数设置实现这样的功能。

追问

朋友,远传压力表怎么接这个正泰的变频器知道吗,我这有变频器的说明书,上面有接线图,需要吗

追答

在网上可以看到其选型手册,这个图选型手册上面有的。

追问

朋友,还是看不懂。现在压力表和变频器都在我手里,压力表查了,是电阻式的,别人说就当电位器接在变频器上。知道怎么个接法吗

追答

本来就是个滑动电阻啊。接+10V、AI1/AI2和GND三个端子的