电机三相不平衡怎么解决
变频器老是跳闸是
怎么
回事
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可
解决
。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起变频器跳闸停机,待电源恢复...
电机
空载电流偏大是
怎么
回事?
答:
传动机构或
电机
本身轴承生锈,机械阻力过大。一般
电动机的
空载电流是:电动机额定电流的25~50%之间,具体的比例与电动机激大小有关。问题四:电机电流过大是什么原因 电机电流过大原因很多。通常是负载过大或电机有问题。如果运行过程一直是大电流,切
三相
电流平衡,说明是负载过大。电流
不平衡
说明电机...
怎么
判断
三相
水泵烧了
答:
2、用万用表检测电阻值。使用万用表测量电机引线与外壳之间的电阻值,正常情况下电阻值应为无穷大。如果只有几千欧姆或更小,说明电机已烧。此时应更换电机。3、检测电机接线端子电阻值。对于
三相电机
,使用万用表低阻挡测量电机的三个接线端子电阻值是否平衡。如果
不平衡
,则说明电机烧坏。
解决
办法是更换...
480V
电机
低速工作时抖动
怎么解决
答:
1.气隙不均匀(调整)2转子
不平衡
(校正转子动平衡);3转轴弯曲(校直转轴)4铁芯变形或松动;(校正重叠铁芯)5笼型转子开焊断路;加定子绕组故障。(修复定子绕组)6.电磁设计不合理(普通
电机
调速时低速就有抖动现象)我觉得应该分析电机烧掉的原因,是不是轴承的磨损导致定转子摩擦高温 这样就可能是前面3...
7.5千瓦的螺杆空压机,开机到加载时现主机
不平衡
或主机过载。启动时电...
答:
你已经换了空开接触器,也就是排除了缺相的可能;万用表测线圈直阻是不行的,要用直流电桥。你这个情况,
电机
应该有问题,如果是负载的问题的话,
三相
电流都会高的。用电桥看看有没有匝间短路;必要时脱开负载,单转电机看看。
变频器
怎么
不启动
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是
电机不
运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为ABB变频器ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
三相电动机的
缺相保护电路使用中的问题
答:
把热继电器换成
电机
综合保护器即可。GDH-20系列的保护器就很好,不用外接控制电源,电缆穿芯即可。缺相、
不平衡
、过流等保护齐全。好的都是自带液晶显示屏的综保了,缺相保护更是标准配置。
电机
启动之后一相有电流无电压 对地量电压420伏 为什么?
答:
电机
应为Y形接法,出现这样的情况,一个是单相接地,还有一个就是有一相绕组烧毁,但是你这种情况保护难道不动作?还能让你测电压?
解决
方法,断电,拆开电机接线盒,拆下接线柱三个桩头连接的短接片(就连在一起的那个),用万用表测量下
三相
绕组是否平衡即可,如
不平衡
或一绕组阻值为零,说明电机有...
变频
电机
电流过大是
怎么
回事?
答:
可能是电源有缺相、电源电压
不平衡
(相差太大)、
电机
或电机线有断线、接触不良等问题,需要一一排查
解决
。 检查电机是否漏电,没有仪表的情况下,最简单就是,电机与大地绝缘,然后绕组接上一根火线,用数字试电笔测试机壳有无电压,有,漏电。 匝间短路不会使漏电开关跳闸,只会引起
三相
电流不平衡。
变频器维修技术资料 变频器维修必看
答:
电动机
能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。2.1 过载的主要原因 (1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。(2)
三相
电压
不平衡
,引起某相的运行电流过...