11问答网
所有问题
当前搜索:
电机三相不平衡怎么解决
7.5kw士林变频器风机电路
怎么
修
答:
安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外
电机
抖动,
三相
电流,电压
不平衡
,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。
快来救救我!!!各位亲爱的大哥大叔大伯电工前辈们……
答:
1、检查一下选用的熔丝是否小,可以适当选用大一号的熔丝。2、回忆一下是在什么时候烧熔丝,是否是发生在加料的时候,若这个时候发生烧熔丝,可缓加料。3、检查
电机
供电电压是正常,若电压偏低,则可能发生烧熔丝的现象,可加大导线截面,减少线路损耗。有时,这个线路上其它负荷增加了,也会影响这个电机...
罗茨风机为什么
电机
总是烧毁
答:
杜绝缺相运行。对于单台电机最好的
解决
办法是 (针对对重要电机)加装电子的缺相保护器。还有就是三相回路中的保险也是个造成缺相的 原因。所以现在,很少有人再在
三相电机
的主回路中加装保险管之类的,较好的方法加装一 个合适的断路器。二、轴承损坏。由于长时间不间断的让风机运行致使由于电机本体运行...
11年卡罗拉发
电机
励磁线没有电
答:
(2)发
电机三相
负载电流
不平衡
,过载的一相绕组会过热;如果三相电流之差超过额定电流的10%,则意味着相电流严重不平衡,会引起负序磁场,进而增加损耗,导致极绕组、套圈等部件发热。应调整三相负载,以最大限度地保持相电流平衡。(3)风道被灰尘堵塞,通风不良,发电机散热困难。风管内的灰尘和油脂应清除干净,使风管畅通...
注塑机马达突然停了,是什么原因?求解,谢谢
答:
2、按下
电机
启动按钮,电机响声没有可能按钮开关、交流接触器的线松脱,或热继电器动作。3、油泵卡死引起马达不转动(此时
电动机
有一些声音)。4、马达烧坏,按照原来的规格修理并查找引起的原因(如断相、超负载、交流继电器触点不好、马达线的接点松动,或者
三相
电源电压
不平衡
、不稳。三、“马达”:为...
小型电焊机接
三相
电
怎么
接?
答:
星形接法的
三相
电,线电压是相电压的倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载
不平衡
时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压]为220V,而线电压为380V,需要中性线,一般也...
标准
三相
3KW
电机
重绕测得空载每相电流为5.6A 5.6A 0.5A ,但电机工作...
答:
有问题,缺相。电机2相也能转的起来,只是会有异常响声。你凑近听听,是不是会有碰撞声。空载可能不明显,带了负载声音一听就听出来了。而且带了负载缺相的
电机不
一定开的起来。建议你用万用表测量下3相之间的电阻,判定是否缺相
负序电流是
怎么
产生的
答:
为了减少负序电流的影响,可以采取一系列的措施。例如,在电力系统中增加无功补偿装置,提高电力系统的稳定性;采用平衡的
三相
电压或电流供电方式,避免产生
不平衡
的负序电流;对于大容量
电动机
,可以采用正序和负序电流分别控制的控制方式,以避免负序电流的产生。负序电流的产生与电力系统的运行状态有关,为了...
漏保开关接零不合闸,总开关跳了
怎么
回事?
答:
(3)但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否则将无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。(4)
三相
四线制用漏电保护器一定用四极的。如果用三极的,在三相负载
不平衡
时由于没有零线电流的返回,漏电保护器就判断线路是在漏电,所以一合闸就会跳闸。2、三相三线漏电...
两相电
怎么
接不用没事一用电就跳闸?
答:
如果
电机
绝缘合格,可能是电源有缺相、电源电压
不平衡
(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题,需要一一排查
解决
。检查电机是否漏电,没有仪表的情况下,最简单就是,电机与大地绝缘,然后绕组接上一根火线,用数字试电笔测试机壳有无电压,有,漏电。匝间短路不会使漏电开关跳闸,只会引起
三相
...