11问答网
所有问题
当前搜索:
电机千瓦怎么配电线
请问20
千瓦电动机
要用多大的
电线
答:
20
千瓦电机
需10平方的铝线
电缆
。电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.85)=35A。(用三相市电计算,功率因数取0.85)根据口诀,电缆估算应在10平方以下,故电缆每平方的安全电流为5A,电缆的平方数=35/5=7平方,根据电缆规格表选10平方的铝线。如果用铜线,选6平方铜线。按电流选...
110
千瓦电机
用多粗的线咋算?有公式的话告诉我公式
答:
110KW负载选择导线 功率100kw的额定电流I=110/1.732/0.38/0.8=110/0.53=207安 如果是近距离(几十米以内),铜
电线
50平方毫米,铝电线90平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线90平方毫米,铝电线150平方毫米。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),...
11
千瓦
380v
电机配
多大线?
答:
11000=√3x380xIx0.85 I=11000÷(1.732x380x0.85)=19.663(A)电流密度按每平方毫米6A计算 导线截面积=19.663÷6=3.277(平方毫米)500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:4平方毫米——39A左右15
千瓦电机
估算30A是正确的,4平方
电缆
配置合理...
三相电31个
千瓦
要用多大的
电源线
?
答:
三相异步
电动机
功率为31
千瓦
,供电半径不超过100米,需要横截面面积不小于35mm²的铝质导线,25mm²的铜质导线。
75
千瓦
的三相异步
电动机
,配用多少平方的铜
电线
答:
75平方的铜芯
电线
。推导过程:为了保护
电机
:安空气开关容量一般取1.25倍的电机额定电流;则可以推断出:380/220v,75kw三相异步电机的额定电流一般在135a左右,因此:所以应该选用200a整定电流170a的空气开关:所以:导线应该用75平方的铜芯电线。
45
千瓦
的
电动机配
多大的
电线
?
答:
45
千瓦电动机
额定电流约90A,可选用25平方的铜线(或35平方的铝线)为其供电。
380伏电压,100
千瓦电动机配
用多少平方的
电线
答:
380伏电压,100
千瓦电动机
额定电流 Ie:Ie=100KW/(√3x380Vx0.8)=190A 如果使用3芯+1芯的
电缆
,根据下表(VV型电缆):所以可以使用3x95+1x50mm²的电缆。
90
千瓦电机
要用多少平方线?
答:
90
千瓦
三相
电动机
工作电流一般为225安培,要用50平方的铜线或70平方的铝线。4-3.
电线
的规格是
怎么
回事?一个电器应如何选用电线?答:电线的规格是指导体横截面积的平方毫米数。通常说这个电线是几个平方的,(这里的平方和房间的平方不是一个平方,相差100万倍)就是指电线的铜丝或铝丝的横截面积...
十二台三相
电机
,每台四
千瓦
,接
配电
房需多粗的
电线
,
怎么
分配
答:
你好,总功率是48KW,采用三相四线供电时,电流约为96A。供电距离如果在30米以内,如果暗线敷设,
电缆
截面建议选择3*35+1*25平方的。35的铜芯电缆,明线敷设安全截流约156A。各支路的
电动机电源线
可以选择2.4平方的
电线
。上仅供参考。
30
千瓦
三相
电机
要用多大
电线
答:
正常的重载运行
电机
用25平方
电缆
,一般负荷用16平方,间歇式工作用10平方也可以,但这要在30米以内