电机千瓦怎么配电线
1.5
千瓦
的
电机
用多粗的
电线
合适呢
答:
如果是单相
电机
,1.5kw电机的额定电流是6.8安培,那么用1.5平方线就可以正常运行。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是三相电机,1.5KW电机的额定电流为3.9,一条1.5KW的方线也可以工作。如果小于10米,单相可选用1.5平方铜线;三相采用1.0方铜线。如果大于10米,单相可选用2.5方铜线;如...
30
千瓦电机配
多大的
电缆
答:
30
千瓦电机
用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。选择口诀:十下五百上...
30
千瓦电机
用多大
电缆
?
怎么
算?
答:
30
千瓦电机
算!晓得的请说个公式!谢谢!
答:
电机
基本是1KW工作电流2A。导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜
电源线
的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米...
电动机
如何根据功率配线?
答:
三相的
电机
是一
千瓦
2个电流看有多大的电流配多粗的线\x0d\x0a二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"...
电线怎么
计算能带多少
千瓦
?
答:
70平方毫米可配75千瓦。“120导线配百数”( 读“百二导线配百数”)是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来
配电动机
,而是120平方毫米的铝导线反而只能配100千瓦的电动机了。8.铜导线按铝导线加大一级计算。既6平方铜导线相当于10平方铝导线,可配16
千瓦电动机
。
三相
电机
用多大的
电缆
?
答:
30
千瓦
的
电机
额定运行电流在54A左右,16平方铜
电缆
长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的
电线
;如果是220V的电压,30000/...
三相
电机
用多大铜
电缆
?
答:
三相
电机
使用的铜
电缆
大小取决于电机的功率和电流。以下是一些通用的指南:1.5
千瓦
以下的三相电机,电流约为3安培,可以使用1平方毫米的铜电缆。1.5至7千瓦的三相电机,电流约为6安培,可以使用2平方毫米的铜电缆。7.5至20千瓦的三相电机,电流约为12安培,可以使用4平方毫米的铜电缆。20至50千瓦的...
1.5kw
电机配
多大
电线
?
答:
如果是单相
电机
你好!这个问题并不需要太复杂的计算的,你可以按每平方毫米的铜芯线可以承载4---5A的额定电流来算,软
电缆
(多芯电缆)和单芯铜线是一样的;那么一般情况下三相平衡负载的电流约为输入功率的2倍,也就是每1KW 的功率为2A左右,这样,就可以知道30KW
电动机
在额定负荷下工作,电流(最大额定电流)约...