11问答网
所有问题
当前搜索:
电机转一会热继电器就跳
电动机
工作不到半小时就发′热自动停机,是什么原因?有什么办法才不会...
答:
电动机
运行过程中停机,是因为
热继电器
调节设定电流过小,或电动机过流引起,要根据电动机铭牌上额定电流去设定热继电器起跳电流。
电动机
过热保护引起跳闸
答:
你得看看跳的是接触器,还是断路器。断路器通常带速断保护和一个反时限的热保护。通常只跳短路故障。如果是
热继
动作,则需要看热继和
电机
额定电流是否匹配。如果匹配,则用电流表测电机工作电流。看与铭牌电流是否相符。用来检查是否为热继故障,或者电机故障。如果断路器动作,看脱扣器是否为热磁式的...
380V水泵
电机
开
一会
跳闸什么原因?
答:
1:最长见得一种就是开机之前工艺没有进行盘车处理负荷过大,导致过载跳。这个时候如果是有
热继电器
,那么变电所的热继电器或者综保应该动作,我们应该让工艺进行盘车,减负荷,然后变电所的热继电器或者综保复位,让工艺重新开机。\x0d\x0a2:如果
电机
是有综保保护的,我们还可以通过综保上面的报警信息...
电动机
起动后4分钟接触器就自动断电,要过1分钟才重起动。就这么反复是...
答:
三个原因:一是
电动机的
负载变大了;二是
热继电器
保护的整定值被人调小了;三是热继电器老化了(里面的双金属片老化了)。
电机运转一会
跳闸什么原因?
答:
(2)
电动机
所带机械严重故障,负载急剧增大而油过负荷或过电流保护动作跳闸。(3)电动机本身保护误动作跳闸,例如接线错误,
继电器
故障、保护整定有误,直流系统两点接地等,此时,电气系统上无冲击现象。(4)电动机电源发生故障,如380v电动机经常经常因电源电压瞬间降低或失去而造成失压跳闸,或是开关...
交流接触器跳闸是怎么回事
答:
你说这两台电机空车运转即空载没有问题,而工作
一会
交流接触器就自动跳闸,这说明控制回路没问题,只是过流保护动作引起,如果你的过流保护是普通
热继电器
(热元件)的话;首先你可以先检查一下热元件上下口接线是否松动、氧化等造成在
电机运转
时有发热现象,检查热元件的整定电流是否与电机额定电流相匹配...
电机
正常运行 关了以后在启动热保护跳是怎么回事
答:
如果你停止电动机,立即再启动,热保护器会跳开,多等
一会
才能再次启动
电动机的
话,则应该是热保护器的整定电流值太小。电动机正常工作的时候,热保护器处于即将跳开的零界状态,一但停下来又立即启动,则较大的起动电流产生的额外的热,将使热保护器立即动作。如果让热保护器冷下来再启动,则就可以...
热继电器
故障有哪些 热继电器故障处理方法
答:
速度继电器发生故障后,一般表现为
电动机
停车时,不能制动停转。此故障如果不是触头接触不良,就可能是调整螺钉调整不当或胶木摆杆断裂引起的。只要拆开速度继电器的后盖进行检修即可。现在电器在生活中是随处可见的,谁家没有个几样电子产品啊,我们的生活也离不开这些电器产品的,而
热继电器
故障在生活中...
电机
发热跳闸,冷却后还可以继续使用,但是温度一高又跳闸,是怎么回事...
答:
电机
发热跳闸了,冷却以后还可以继续使用。但是电机温度,一高电机又跳闸啦!这是因为什么呢?
电动机
出现这种情况的原因可能是因为:1.电动机负载太重了!2.电机内部可能有轻微的短路现象?3.电动机正处于单相运行状态?所以呀,要想电机能好好的工作,你就按我所说的认真检查和维修吧!只要你下了...
电动机
为什么
转一会就会
停一会才能使用啊
答:
电机
时转时停原因及解决方法:1、电池电量不足。给电池充电或者更换电池。2、电池触头接触不良。调整触头位置或打磨触头。3、电池盒内保险管与保险座间接触不良。调整或更换使其良好。4、调速手把内感光片有问题。感光管内有污垢,清洗或更换感光片,擦试感光管。仍然不能排除故障,更换调速手把。5、...