交流接触器跳闸是怎么回事

我有一台洁普斯T-20洗车机,每次开枪还要按‘顶杆件’,还有一个问题就是交流接触器自动跳闸,麻烦各位帮忙解决下,谢谢

你说这两台电机空车运转即空载没有问题,而工作一会交流接触器就自动跳闸,这说明控制回路没问题,只是过流保护动作引起,如果你的过流保护是普通热继电器(热元件)的话;
首先你可以先检查一下热元件上下口接线是否松动、氧化等造成在电机运转时有发热现象,检查热元件的整定电流是否与电机额定电流相匹配,如果没有问题,然后检查电机:
停掉电源,用手直接旋转电机,看看是否轻松:
1. 如果发骤,就脱开电机与电机链接的机械部分(让电机悬空)然后再用手直接旋转电机,如果仍燃发骤,请拆下电机更换电机轴承或轴承润滑脂(在这具体就不再多说);如果轻松,你就是电机带动的机械部分发骤引起
2.如果用手旋转电机感觉挺轻松顺当,那就请找一钳型电流表测试一下电机空载电流和带负荷正常工作时的电流,看看是否正确(具体测试方法和电流大小在这里也不再具体说了),如果测试电流有问题,那就请拆下电机检查电机问题(具体检查和处理方法不再多说);如果测试电流仍然正常,那就只能说你的热元件损坏,那就更换一新热元件了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-25
交流接触器通电跳闸是非过载即漏电,排除接触器本身问题,就是负载有问题,先断开负载,如果不在跳闸,证明原因在于用电器出现问题,检查是否存在漏电或者过载。
第2个回答  2019-12-27
有交流接触器的电机启动跳闸有可能是:1、空气开关选择的电流太小;
2、启动时,电机所带负荷比较大,造成启动电流过大;
3、电机绝缘性能变差,造成过电流跳闸。
第3个回答  2019-03-22
电器及控制线路基本上没有问题,造成交流接触器失电跳闸问题是冲床震动过大,波及停止按钮触点瞬间跳动使接触器线圈失电复位的。
第4个回答  2019-08-16
漏电保护器要是瞬间跳闸的话就说明系统有漏电的地方,建议检查下潜水泵,从水中捞出,把潜水泵电源线从交流接触器上摘下来,用兆殴表摇一下每一相的绝缘,看看绝缘够不?绝缘要是不够就说明电源线有破损,或者电机内部有短路,进水的情况