11问答网
所有问题
当前搜索:
电流反时限保护动作时间
变压器的过
电流保护电流
速断保护和过负荷保护其
保护时间
从长到短的顺 ...
答:
过
电流保护电流
定值一般为变压器额定电流的1.1~1.3倍,在变压器由于外部原因出现过电流时而动作,动作时间居中,一般为几秒钟,某些情况下也可能采用
反时限保护
,即
动作电流
与大、
保护动作时间
越短;独断保护主要用于保护变压器内部及引出线上的短路,由于短路电流很大,所以保护动作电流值也很大,保护动作所...
电机负序
电流保护动作
原因_电机负序保护
答:
负序
动作电流
整定值I2ZD的整定范围启动时为0.50~40.0A,启动结束后为0.2~20.0A,级差均为0.01A ,当I2>I2ZD 时启动负序保护。负序
保护动作时间
按电流/时间
反时限
动作特性,用负序
保护时间
常数T2(整定范围为0.80~4.00秒,级差0.04秒)来表示,启动时和运行时分别整定。负序保护动作时间t2...
电动机过
电流保护时间
长短有啥要求?
答:
一般过
电流保护
都有2至3段,不同的段保护不同的故障类型。一般分成过负荷保护、过流延时速断、过流速断。过负荷一般按照额定电流的1.1-1.3倍整定,时间延时根据电动机的过负荷能力进行整定(也有
反时限
的,在一定范围内电流越大
动作时间
越短);过流延时速断一般可以取1.5-2倍的额定电流,延时...
什么是
反时限
过流
保护
?
答:
你好!反时限接地过流保护你可以分为两部分来看:接地过流保护就是通过检测接地
电流
的大小,接地电流超过整定值并超过相应整定值对应的
时间
值就会引起跳闸,以保护系统。反时限是一种特性,现在很多的保护装置都是采用的
反时限保护
特性,意思就是电流超过你的整定值越多,那么引起
保护动作
的时间就越短,...
在继电保护中,定时限过
电流保护
的
动作时限
采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
即相邻保护的
动作时间
,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种
动作时限
特性的过
电流保护
称为定时限过电流保护。(
反时限
过电流保护:动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护)过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级...
什么叫长延时过
电流保护反时限动作
特性(智能断路器)
答:
“
反时限
特性”是指
动作时限
与通入电流大小的平方成反比,通入电流越大,则动作时限越短.反时限过
电流保护
特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。反时限过电流保护是指
动作时间
随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。
10KV
反时限保护
值如何整定?
答:
反时限
过
电流保护
的整定原则与定
时限保护
整定一致。但在时间的整定上要考虑继电器的特性。 当采用GL型继电器构成过电流保护,由于其
动作时间
是随流进继电器的电流大而变化的,因此在标明动作时间的同时,必须标明电流的具体数值。 当流入继电器的电流正好为继电器的
动作电流
时,亦即对应于动作电流倍数...
定时限过流、
反时限
过流是什么意思?
答:
定时限过
电流保护
是指保护装置的
动作时间
不随短路电流的大小而变化的保护。
反时限
过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的
保护动作
...
反时限
过
电流保护
跳闸线圈为什么是去分流
答:
反时限
过
电流保护
跳闸线圈是去分流的原因是:反时限过电流保护即继电保护的
动作时间
与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短,短路电流越小,动作时间越长。供电线路发生相间短路时,感应型继电器KA1或(和)KA2达到整定的一定时限后动作,使其常开触点闭合,这时断路器的脱扣器YR1或(和)YR2...
...电机的
保护
定值(如比率差动、瞬时过流、
反时限
过流等)这么计算出来...
答:
厂用电系统继电保护整定计算一、高压电动机电动机类别容量(KW)额定电流(A)额定电压(KV)相CT变比零序CT变比启动倍数启动
时间
(S)二次额定电流(A)I11000107102001007253.55 1.1、电动机额定电流 取:3.55A1.2、速断过
电流保护
(1)、速断电流高定值速断保护的
动作电流
应躲过电动机的起动电流。Idz.g=Kk×Kjx×Kq...