11问答网
所有问题
当前搜索:
电焊机一送电就跳闸
220v
电焊机一
焊
就跳闸
断电为什么
答:
点焊机
前面接的漏电断路器吧,工件放在地上,一焊接视同接地漏电
焊机
为什么接上搭铁线
就跳闸
,不接不跳?
答:
这是
电焊机
的绝缘电阻降低的缘故,也就是说外壳带电了,电源开关又是带漏电保护器的那种,一旦外壳接地就好出现剩余电流,漏电保护器就会动作。
电焊机
,一接地线
就跳闸
,请问是什么原因?
答:
说明漏电了,而且是前级(高压侧)漏电,建议检查一下,使外壳与主板绝缘,否则使用中有触电的危险。
双电源
电焊机
为什么一用380伏
就跳闸
630?
答:
什么叫
跳闸
630? 380V跳闸是切换电路出问题了 220是倍压输出 380V是直接整流 如果切换出问题 就是380V倍压了 电压就是1000多了 所以电解电容过流造成跳闸了
电焊机
宽电压的,220v通电后空载没事,只要一点焊村里变压器总保护就
答:
电焊机
在通电后空载时只耗费很少的电,来维持已建立的磁场,但只要一点焊(或进行焊接),电流会急速增大,由于村里的变压器不能承受这个增大的电流,所以引起保护
跳闸
。避免此现象的办法是:在深夜别人不用电时进行焊接,以减小用电总负荷。如还不能解决问题,就说明变压器的容量太小了。
氩弧
焊机
,打开电源没事,第一下,第二下保护器
跳闸
答:
1
、 检查更换;3、 调整更换;五、氩弧
焊机
开机指示灯亮,风机转,按焊枪开关有气出,红灯亮。1、 工作中过流保护;3、 可能是逆变电路和引弧板故障(关机后先拔掉MOS板上引弧变压器的供电插头(靠近风机VH-03),开机按焊枪开关。a. 如果红灯不亮,则是引弧变压器短路,也可能是增压起弧,二极管...
电焊机一
焊带接地线的件
就会跳闸
是什原因?
答:
你用的闸是带漏电保护器的空气开关,负载一接地就因漏电而
跳闸
,所以工件不能接地,而多数情况下都愿意将
焊机
接工件的一端接地使用,所以把漏电保护器去掉就不跳闸了。
这是380的
焊机
,焊机开关合不上,老是
跳闸
,好像是开关短路了,请问如图开 ...
答:
在您的图中圈出来的是空开输出端; 一般这个地方,两两之间会挂上压敏电阻或X2电容,也有挂薄膜电容的;但因图片不是很清楚, 无法判断是哪一种; 但这三个器件的作用, 只是为了防群脉冲的; 去掉不会影响到整机的任何功能; 所以, 如果您怀疑是它的话, 直接拆除掉一点事没有;空开老是
跳闸
, ...
电焊
能送上电,但是焊接时电源就断开是什么原因?
答:
电焊机
漏电了,开启漏电保护器,并3相空开;电焊机里面电路板有问题了,整流块或
电子
元件烧坏对行更换处理,电路短路,找出原因修复处理;电焊机负荷开关损坏了,对负荷开关更换即可。为预防电焊机经常出现
跳闸
或一些别的故障,对人身造成伤害,在使用中一定要严格遵守电焊机的安全操作规程:1、电源线、焊接...
电焊机
为什么会引起电表
跳闸
答:
在电动机很多的企业电力部门都要强制安装无功补偿设备)。现在做一假设,假使距电网变压器较远,而附近又有很多邻居在使用纯阻性负载或容性负载,那么这台空载
送电
的
电焊机
,就会优先反向为这些邻居们提供一定数量的电能,而使电度表出现反转现象,(有功电度表在过补偿的情况下就会倒转)。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉