11问答网
所有问题
当前搜索:
电焊机一送电就跳闸
这是380的
焊机
,焊机开关合不上,老是
跳闸
,好像是开关短路了,请问如图开 ...
答:
在您的图中圈出来的是空开输出端; 一般这个地方,两两之间会挂上压敏电阻或X2电容,也有挂薄膜电容的;但因图片不是很清楚, 无法判断是哪一种; 但这三个器件的作用, 只是为了防群脉冲的; 去掉不会影响到整机的任何功能; 所以, 如果您怀疑是它的话, 直接拆除掉一点事没有;空开老是
跳闸
, ...
电焊机一
焊带接地线的件
就会跳闸
是什原因?
答:
你用的闸是带漏电保护器的空气开关,负载一接地就因漏电而
跳闸
,所以工件不能接地,而多数情况下都愿意将
焊机
接工件的一端接地使用,所以把漏电保护器去掉就不跳闸了。
电焊
能送上电,但是焊接时电源就断开是什么原因?
答:
电焊机
漏电了,开启漏电保护器,并3相空开;电焊机里面电路板有问题了,整流块或
电子
元件烧坏对行更换处理,电路短路,找出原因修复处理;电焊机负荷开关损坏了,对负荷开关更换即可。为预防电焊机经常出现
跳闸
或一些别的故障,对人身造成伤害,在使用中一定要严格遵守电焊机的安全操作规程:1、电源线、焊接...
电焊机
为什么会引起电表
跳闸
答:
在电动机很多的企业电力部门都要强制安装无功补偿设备)。现在做一假设,假使距电网变压器较远,而附近又有很多邻居在使用纯阻性负载或容性负载,那么这台空载
送电
的
电焊机
,就会优先反向为这些邻居们提供一定数量的电能,而使电度表出现反转现象,(有功电度表在过补偿的情况下就会倒转)。
为什么我的
电焊机一
通电,机子正常运行,搭铁线一碰
就跳闸
,搭铁线带电呢...
答:
一次线和二次线击穿,危险,需维修。
发电机发的电用
电焊机跳闸
原因
答:
超负荷,可能是发
电电
压偏低,电流过大过载引起的开个过热保护。
直流
电焊机一
焊接的时候
就跳闸
是怎么回事
答:
朋友,这很可能是
电焊机
存在绕组局部击穿或者接地现象,另外整流电路也很关键的。
电焊机
用220档开机
就跳闸
而用380档就没事是怎么回事?
答:
这是由于你的接线方式,如果你的输入是380,那么在220肯定是
会跳
的。
交流
电焊机
烧焊烧了一段时间才
跳闸
的原因有几种?
答:
跳闸
原因:
1
.
电焊机
开机跳闸。一般出现在电源输入部分。因为经过了变压器的电流不会引起开关或者漏电保护器动作的。2.可能出现在电焊机的输入变压器或者你看看是否有接地情况。3.复杂的自动空载或者省电电焊机就要看看他们的控制电路了。电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温
电弧
来熔化电焊条上的焊料和...
交流
电焊机
烧焊烧了一段时间才
跳闸
的原因有几种?
答:
跳闸
原因:\x0d\x0a
1
.
电焊机
开机跳闸。一般出现在电源输入部分。因为经过了变压器的电流不会引起开关或者漏电保护器动作的。\x0d\x0a2.可能出现在电焊机的输入变压器或者你看看是否有接地情况。\x0d\x0a3.复杂的自动空载或者省电电焊机就要看看他们的控制电路了。\x0d\x0a\x0d\x0a电焊机是...