埋地电缆,规范规定多少米设一个
电缆井
答:
埋地电缆 一般是 50米左右和转角的地方 设置一个
电缆井
的;
高层建筑
电缆井
道(强、弱电)的大小尺寸怎样确定?
答:
目前还没有明确的规范说明,一般只能依靠经验通常需要的检修操作面积。需要电气专业提供设备尺寸和检修尺寸才能确定。下面的仅供参考:对于强弱电井首先一定要先估计配电箱的数量以及母线和桥架的尺寸,以定长度,对于宽度,净尺寸大于1米就可以了,弱电
井
的宽度大于800就可以了,不过基本强电井和弱电井都是...
防爆波
电缆井
作用是什么啊,井在室外距墙大约3M,而且在我们的施工图上...
答:
能防止冲击波沿电缆侵入防空地下室室内的
电缆井
。设置防爆波电缆井的目的是防止冲击波沿着电缆进入防空地下室内部。防爆波电缆井的设置方式,强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时,应防止互相干扰,需要分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。
10KV
电缆
直埋穿管敷设
答:
电缆
的埋置深度应符合下列要求:电缆表面距
地面
的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、...
防爆波
电缆井
有用吗?
答:
能防止冲击波沿电缆侵入防空地下室室内的
电缆井
。设置防爆波电缆井的目的是防止冲击波沿着电缆进入防空地下室内部。防爆波电缆井的设置方式,强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时,应防止互相干扰, 需要分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。
强电施工规范
答:
3.5.3 直埋电缆进出建筑物、
电缆井
及两端应挂标志牌。 3.5.4 沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 检验方法:检查试验记录。 4.1.2 电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁...
桥架怎么出室外
电缆
沟?
答:
针对两种施工方式,第一种,可以在
电缆
沟的尽头做井,井盖为混凝土浇筑的定型井盖,在桥架施工完毕,随便在井上支点小模板,放点钢筋,浇浇就行。第二种是你的误区,如果镀锌管在
地面
处和桥架相接,是镀锌管出地面与桥架相接,镀锌管高度地面300就行,桥架引下包住它,注意镀锌管的总直径不要超过桥架...
市政上的
电缆井
开挖需不需要放坡及增加工作面,具体数值是多少?_百度...
答:
不能小于0.7米
室外
电缆
施工注意?
答:
电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。敷设前应按设计和实际路径计算每根电的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。4.电缆施工敷设要求 (1)不应损坏电缆沟、隧道、
电缆井
和人井的防水层。三相四线制系统中应采用四芯电力...
三相电的水泵
电缆
线下到井里,
地面
上余四十多米,以后留井水下降备用,在...
答:
不建议盘起放,因为水泵工作时候
电缆
会产生热量,集中在一起不利于散热,过热会加剧电缆老化。