电缆井高于地面
高压
电缆井
一般要求砌多大
答:
目前还没有明确的规范说明,一般只能依靠经验通常需要的检修操作面积。需要电气专业提供设备尺寸和检修尺寸才能确定。下面的仅供参考:对于强弱电井首先一定要先估计配电箱的数量以及母线和桥架的尺寸,以定长度,对于宽度,净尺寸大于1米就可以了,弱电
井
的宽度大于800就可以了,不过基本强电井和弱电井都是...
电缆
沟漏水怎么办?
答:
2、清理漏水部分,将漏水缝凿出成3.5cm′6.5cm的U型缝口。3、漏水缝口,预埋竹节,清洗漏水缝口,填埋堵料,安装抽管和竹节(注浆嘴);另加止水条,在注浆缝上口2cm左右将3.5cm′6.5cm的U型缝口全部填平。4、导流减压缩小流水量,控制漏水点,大水流改小水流,使小水流从安装好的导流管流出。...
为什么高楼的
电缆井
必须要封堵?
答:
按照消防法规要求,建筑物的一定层数和一定面积,必须设置永久性间隔装置,防止火灾发生时烟气、火焰的蔓延。这个“一定的面积”,习惯上叫做防火分区,一般不超过3000平方米。这个间隔装置,常见的就是防火卷帘门、甲级防火门等。建筑高度不超过100m的高层建筑,其
电缆井
、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当...
高压
电缆
能和低压电缆放到一个井里吗?
答:
可以,一般情况下,高压
电缆
与低压电缆尽量不要放在同一电缆沟中,但是摆放有要求,高压电缆和通讯、控制电缆不应放在同一层支架上,另外,因高压电缆散热较大,低压电缆宜放在高压电缆的下层。施工中,常见的是高压电缆与控制电缆、通讯电缆放于同一电缆沟中。低压电缆很少见,一般都是走桥架。有电缆方面的...
井
下
电缆
铺设煤矿安全规程是如何规定
答:
1.
电缆
必须悬挂:(1)在水平巷道或倾角30。以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂;(2)在立
井井
筒或倾角30。及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其它夹持装置进行敷设。夹持装置应能承担电缆的重量,且不得损坏电缆;2.水平巷道或倾斜巷道中悬挂的电缆,应有适当的弛度,并在承受意外重力时能自由坠落。
防爆波
电缆井
作用是什么啊,井在室外距墙大约3M,而且在我们的施工图上...
答:
能防止冲击波沿电缆侵入防空地下室室内的
电缆井
。设置防爆波电缆井的目的是防止冲击波沿着电缆进入防空地下室内部。防爆波电缆井的设置方式,强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时,应防止互相干扰, 需要分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。
防爆波
井电缆
是战时安装么
答:
当设计最高地下水位
高于
地下室底板,或地下室周围土层属弱透水性土存在滞水可能,应采取防水措施。当地下...另一道设在室外
地面
散水以上150~200mm的位置.3.地下室防水构造目前采用的防水措施有卷材防水和混凝土...6、若干防护单元相连,若仅有一个防爆
电缆井
,则跨防护单元间的战时电源连接问题须在底板内用镀锌钢管相连...
人防地下室什么情况下要设置防爆波
电缆井
?
答:
强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时要设置。防止互相干扰, 需要分别设置强电、弱电防爆波
电缆井
,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。根据人防规范4.5.10.3条,土中竖井结构,无论有无顶盖,均按土中压缩波的法向均布动荷载计算,可知防爆波电缆进也需要考虑与土接触面的人防荷载。
高层建筑中
电缆井
,管道井设置有哪些要求
答:
1、管道
井
的断面尺寸应满足管道安装、检修所需空间的要求;2、管道井宜在每层靠公共走道的一侧设检修门或可拆卸的壁板;3、在安全、防火和卫生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内;4、管道井壁、检修门及管井开洞部分等应符合防火规范的有关规定。
220KV高压线下绿化乔木安全水平距离应为多少,国家是否有相关具体法规...
答:
220KV安全水平距离最少15米 根据《电力设施保护条例》第十条:电力线路保护区:(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于
地面
所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1-10千伏——5米 35-110千伏——10米 154-330千伏——15米 500千伏——20米 ...