11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆管离电缆井壁多远
煤矿
井
下
电缆
吊挂离地高度标准是多少?哪里有规定?
答:
电缆
与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的
距离
。在有瓦斯抽放管路的巷道内,电缆(包括通信、信号电缆)必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受此限。井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,...
燃气
管道
与电力
电缆
的安全
距离
是多少?出自何规定
答:
一、《城镇燃气设计规范》GB50028明确:1、地下燃气
管道
与
电缆
之间的垂直
距离
,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为...
电缆
过道埋设时,应埋深多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
c、挖沟的深度应使
电缆
埋置后的电缆外表面距地面的
距离
不得小于0.7米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。d、在引入建筑物,与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。e、直埋电缆引入建筑物或电缆入孔井时应加管保护,并对管口采取防水渗透的堵塞...
电缆
直埋地穿管敷设的方法
答:
6、
电缆
相互交叉,与非热力
管道
和沟道交叉,以及穿越公路和墙壁时,都应穿在保护管中。保护管长度应超出交叉点前后 1m,交叉净距不得小于250mm,保护管内径不得小于电缆外径的1.5倍。7、电缆与建筑物平行
距离
应大于 0.6m,与电感应保持0.6m距离,与排水明沟距离应大于1m,与热力管道平行距离为2m(...
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全
距离
是多少?
答:
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全
距离
是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
地下一万伏高压电
电缆
与自来水水管的安全
距离
是多少?
答:
地下一万伏高压电
电缆
与自来水水管的安全
距离
在0.8米和1米之间,具体是根据自来水地下给水
管道
直径不同而不同,详细参见GB 50187-2012表8.2.11。
安装10kv
电缆管
与弱电管的安水平全
距离
是多少?
答:
由下表可以看出:安水平全
距离
≮0.25米!
电缆井
支架之间的
距离
有没有规范规定是多少?
答:
支架之间的间距是1000或者800,以前用1000的多,现在大多用800
电缆
与给水管能埋在一起吗
答:
1、可以。但要符合相关设计规范要求。如下:按照电力工程
电缆
设计规范(GB50127-2007)要求,“直埋敷设的电缆,严禁位于地下
管道
的正上方或正下方”。直埋电缆与给水管道的水平和交叉间距不小于0.5m,如果电缆采用穿管敷设,交叉间距可不小于0.25m。如下图。
燃气
管道
与电力
电缆
的安全
距离
是多少?出自何规定
答:
一、《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:1、地下燃气
管道
与
电缆
之间的垂直
距离
,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜