11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆管离电缆井壁多远
电缆
与天然气
管道
安全
距离
应该是多少,低压电缆。
答:
1、弱没有特别规定,一般的来说,平行
距离
是1米,交叉垂直距离是0.5米。2、0.6/1KV以下的
电缆
(包含)为低压电缆。3、将天然气(包括油田生产的伴生气)从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的
管道
,又称输气管道。利用天然气管道输送天然气,是陆地上大量输送天然气的唯一方式。在世界...
电缆管
穿线要求管颈要求大于电缆的多少倍?
答:
电缆管
穿线要求管径要求大于电缆外径的多少倍,这种提法是错误的。应该按照管内孔截面积和
线缆
的外径截面积来考虑。
电线电缆
穿管的管内径的计算,就是要计算要穿导线和管子内径的各自截面积,穿管及电线电缆截面积计算公式为:截面积S=πr²=πR²/4=0.7854×R²其中R为穿管的管...
燃气
管道
与电力管道交叉安全
距离
答:
在
电缆
隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与热力管路应保持足够的
距离
,控制电缆、动力电缆与热力
管道
平行 在密集敷设电缆的电缆夹层内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。DLT5210-2009<电力建设施工质量验收及评价规程>也有如下内容:严禁将电缆平行辐射于...
电力
电缆
在热力
管道
上方敷设时与热力管道的
距离
是多少?
答:
2、电力
电缆
与热力
管道
交叉,热力管道有保温层时,间隔
距离
应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在交叉处用隔热板加以保护,隔热板的长度应不小于d+2000mm(d为热力管道保温层外径)。分别理解:1、热力管道 根据国家质量监督检验检疫总局颁布的TSGR1001-2008压力容器压力管道设计许可规则[1] ...
电力
电缆
在热力
管道
上方敷设时与热力管道的
距离
是多少?
答:
按照相关安全规定,电力
电缆
不宜在热力
管道
上方平行敷设,当无法避免时,间隔
距离
应不小于1000mm,其间还应采取有效的隔热措施。电力电缆与热力管道交叉,热力管道有保温层时,间隔距离应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在交叉处用隔热板加以保护,隔热板的长度应不小于d+2000mm(d为热力管道...
天然气
管道
与
电缆
铺设的安全
距离
是多少?
答:
燃气
管道
和
电线电缆
的安全间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。
电缆井
的设置规范?
答:
本书适合于油田现场测井、测井解释、勘探开发地质等工程技术人员参考,也可做为大专院校有关专业教师及测井分析和测井地质学科研究生的参考用书。第一篇裸眼测井工艺 第一章测井仪器 第二章大斜度井、水平井测井技术 第三章
电缆
使用工艺及测井基础设施 第四章
井壁
取心 第二篇测井资料解释 第一章测井...
直埋
电缆
需要保护管么?什么位置需要?
答:
电缆通过铁路、道路和可能受到机械损伤的地段。电缆引出地面2米至地下0.2米处和行人容易接触及可能受到机械损伤的地方。直埋敷设是不穿管的,只是在过路、穿墙、或与其他管道交叉时穿保护管。 电缆保护管又名
电缆管
、电力电缆管、水泥电缆管、电力排管、电力电缆保护管等。电缆保护管主要安装在通讯电缆...
下有
电缆
标示 间距多少米
答:
沿
电缆
路径的直线间隔100米。国标GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》规定5.3.2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。城镇电缆直埋...
高层建筑
电缆井
门是不是每层锁闭
答:
2、次要看看每楼层的电缆井门有无锁闭,井向上和向下之间是否有空隙 、内部有无堆放纸箱等易燃物品、还要看看电缆井内的
电缆线
有没有穿管保护等问题,遇到这些问题需要及时清理与整改。3、 最后看
电缆井壁
断面的尺寸,是否能满足
管道
安装及检修所需的空间,井壁的检查门是丙级防火门,井壁材料要为耐火极限...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜