是否可以穿接地线吗?
答:
当然要一起穿过。
零序
电流
互感器
主要用于故障回路的单相接地监测,当系统发生单相接地时,由于出线回路数目众多,很难区分是哪一条回路造成的接地。但是,对于小电流接地系统中性点不接地时,在发生接地时,对于零序电流互感器来说,接地回路的零序电流由线路流向母线,而非接地回路的零序电流是由母线流向线路...
...图中怎么表示?我看很多一次图中并没有
零序互感器
,二次图中却有检测...
答:
电流
互感器
在电气图中的画法是一样的,不管是
零序
电流互感器,还是差动用电流互感器,测量用电流互感器。画法为(见附图)。图里边的一个圈,就表示一个电流互感器,三个圈就表示三个电流互感器,因为电流互感器实际上是一个大的线圈,中间穿过一次
电缆
,感应一次电流,这样可以在电流互感器的二次侧...
电流
互感器
的
接线
问题
答:
除
零序
电流
互感器
以外一般都是要接在相线上(或使相线穿过)的,零序电流互感器是要使零线的引线或整根(含相线零线)
电缆
穿过互感器中心孔洞的。而二次绕组的连接方式则要根据用途和功能按照不同的
接线
方式连接。电压互感器一次绕组要并接在要测的相线间或零-相线间,二次绕组也是根据需要进行相应的...
零序
电流
互感器
二次是否要接地了
答:
1、
零序互感器
是不用接地的,特别是保护用的更不能接地。否则引起其他故障导致跳闸;2、零序互感器是用来检测三相的电流矢量和,当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。所以不像电流互感器的完全升压原理;3、详细零序互感器知识请参考:http://...
零序
电流保护的
接线
图中,三个电流
互感器
的极性如图所示,其接线是否正 ...
答:
接线
不正确。B、C相接反了!如安此图接线,正常运行时保护装置会动作。
低压出线柜的
零序
电流
互感器
需不需要穿N线?
答:
既然是
零序
电流
互感器
,就不能穿N线;原因是A、B、C、N线一起穿,不管负荷端是否漏电,互感器检测到的合成磁通都等于零,根本区分不了漏电与否;因此,不能穿N线。否则,零序电流互感器完全失去检测零序电流的功能。互感器 互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的...
电流
互感器接线
方式
答:
1. 星形
接线
(Y接线)在星形接线中,电流
互感器
的二次侧连接成星形(Y)配置。这种接线方式适用于需要中性点接地的系统,可以提供
零序
电流的测量。2. 三角形接线(Δ接线)在三角形接线中,电流互感器的二次侧连接成三角形(Δ)配置。这种接线方式适用于不需要中性点接地的系统,主要用于测量相电流。3...
0.66kv的
零序
电流
互感器
能穿过10kv的
电缆
吗
答:
绝对不行。10kV是高电压,而0.66kV
零序
电流
互感器
是低压设备,虽然正常运行时
电缆
不带电,但低压零序电流互感器套在高压电缆终端处,当高压电缆出现问题时,低压设备会迅速击穿,同电压会烧毁二次设备,为防万一,请选用配套设备。
请教10kV一次
接线
问题
答:
2.这是
零序
电流
互感器
,不是省略了另外两只。安装时,A\B\C三相和
电缆
头的接地线必须同时穿过零序电流互感器。简单讲,零序电流互感器就是检测漏电流的。正常情况下,Ia+Ib+Ic=0(向量和),如果发生单相接地,破坏了平衡,则Ia+Ib+Ic向量和不再为0,通过该零序电流互感器检测出来。因此,这是零序...
零序
电流
互感器
的二次侧
接线
问题
答:
互感器
二次侧没有极性,所以没有接反一说。电流互感器一次侧是交频电流,感应到二次当然也是交频。