11问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器分合闸回路
真空断路器
储能
回路
为什么要设计旋钮
答:
真空断路器
储能
回路
要设计旋钮因为操作开关需要很大的力,直接操作比较困难。因此通过旋钮储能电机或者手动储能来压缩储能弹簧。旋钮开关
分
闸或者
合闸
时通过弹簧释放能量来帮助操作。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修...
断路器
操作机构有哪几种?
答:
永磁操作机构是ABB最近才应用到国内市场的一种新机构,首先应用于它的VM1型10KV
真空断路器
上。它原理同电磁型大体有点类似,主动轴为永磁材料制成,永磁体周围有电磁线圈。正常情况下电磁线圈不带电,当开关要分闸或
合闸
时,通过改变线圈的极性利用磁力相吸或排斥的原理,驱动
分
闸或合闸。虽然这个电流也...
高压电气试验要做哪些项目?
答:
10KV及以上一般都是SF6开关试验项目有:1、断口和整体以及提升杆的绝缘电阻2、断口接触电阻3、断口和整体的工频耐压试验4、开关
分合闸
时间特性5、开关分合闸不同期试验6、开关的最低电压分合闸试验避雷器又分为阀型和氧化锌避雷器现在多用氧化锌避雷器,氧化锌避雷器又分为有间隙氧化锌避雷器和无间隙...
真空断路器分合闸
动画演示
视频时间 00:54
FC开关和
真空
开关有什么区别?
答:
而真空开关是一种通用的开关设备,可广泛用于各类负载的控制和保护。2、操作机构:FC开关的
分合闸
时间较长,是电磁操作机构。而
真空断路器
为弹簧操作机构,分合闸时间较短。3、应用场合:FC
回路
式用快速熔断器加真空接触器组成的负荷开关,一般用在1000kw以下电动机或者1250kVA变压器上。而真空断路器作为一...
10kv户外
真空断路器
怎么操作?
答:
您好,根据您的问题,10kv户外
真空断路器
可以通过以下方法操作:1、通过真空断路器的控制
回路
与变电所的控制屏相连,在变电所内可以控制该断路器,收集信号,保护等功能。2、该断路器带上PT电源,在杆上安装简易控制器,控制器上有
分合闸
信号等,实现就地操作。3、断路器配上智能控制器电源等,可实现...
10KV
电路
停电,配电室高压
真空断路器
不跳闸?
答:
配电室高压
真空断路器
的跳闸和
合闸
一般是通过单独独立的直流屏供电操作的,它的跳闸有专门的跳闸操作开关的。目的是为了来电之后系统自动恢复,电压等级越高的场合,这样的要求越高。 guochunyi | 发布于2009-02-15 举报| 评论 2 0 一楼和三楼各回答了一部分,我补充以下,电容补尝
回路
肯定要跳闸(失压保护动作)...
电路合闸
时,需要注意些什么问题?
答:
2、确定二次装置与保护装置的供电情况。
合闸
时,应首先给二次
回路
及保护装置回路供电。3、分级合闸,合闸使,应先合上上级
断路器
,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。
分
闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:1、检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,...
高压
真空断路器
的防跳、闭锁起什么作用?
答:
防跳是起保护作用,需要继电器控制 “闭锁”就是防止电气误操作的一种措施。我们电气运行人员最怕的就是误操作,包括:1、带负荷拉、合隔离开关;2、带接地线(接地闸刀)
合闸
;3、人员误入带电间隔;4、误分、误合
断路器
;5、带电挂接地线(合接地闸刀)。以及非同期并列等。其中闭锁包括: 机械闭锁...
真空
开关和FC开关的区别是什么?
答:
