答:
高压
真空断路器
的
分合闸
线圈烧坏的原因 有一下几种:1,分合闸线圈质量有问题,电阻和线及绝缘达不到标准;2.操作机构出现问题,操作功过大,使的分合闸线圈无法顶开,线圈长时间工作;3.断路器本体出现卡壳现象,使的操作机构无法正常工作动作,线圈长时间工作;4.工作电源功率不够,如电压偏低等;5....
VS1-12
真空断路器
产品参数
答:
接触行程: 3.5±0.5ms
分合闸
同期性: ≤2ms 合闸弹跳时间: ≤2m/s速度与时间: 平均分闸速度: 0.9~1.2m/s 分闸时间(最高/最低操作电压): ≤0.05s / ≤0.08s 合闸时间: ≤0.1s电阻: 主回路电阻≤50uΩ磨损累积厚度: 动静触头允许磨损累计3mm这些参数确保了VS1-12
真空断路器
...
真空断路器
工作原理是什么?
答:
真空断路器
处于
合闸
位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。因此,真空...
高压
断路器合闸
所需要的时间,
分
闸所需要的时间,一般的都是多少,这个方...
答:
高压断路器的
分合闸
时间一般是包含从接到分合闸脉冲到最后触头动作到位这一个时间段。从最初的多油断路器到少油断路器到空气断路器再到六氟化硫断路器、
真空断路器
,分合闸动作时间逐步缩短。但是分合闸时间特别是分闸时间并非越快越好,因为分闸速度越快,切断短路电流的非周期分量越大,要求的灭弧性能...
ABB
真空断路器
旋转式分闸线圈怎么区分正负
答:
没有正负极。
分合闸
线圈正负极没有影响。分合闸线圈只是利用电的磁效应,推动铁芯移动,其线圈用电为直流电,所产生的磁场为恒定磁场。“
真空断路器
”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名,其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空...
真空断路器
如果二次侧短路此时合高压断路器会马上跳吗?
答:
运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况。如出现上述故障时,应调整行程开关的位置,实现电机准确断电或更换已损坏的行程开关。检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作,以确定真空断路器在良好状态。5.
真空断路器分合闸
不同期,弹跳数值大 此故障为隐性故障,必须...
真空断路器
的交接试验内容包括( )。
答:
【答案】:A、B、C 本题考查的是电气设备的施工技术要求。
真空断路器
的交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的
分合闸
时间,测量断路器的分合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测量断路器的分合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器操动机构试验。六氟化硫...
zw20
真空断路器合闸
合一半是什么情况
答:
ZW20
真空断路器合闸
合一半即合闸没到位,这种情况相对有两种可能:1,合闸弹簧力度不够;2,超行程过多,处理办法:1,将合同弹簧拧紧,加大弹簧力度;2,检查行程,将超行程调到2-2.5mm为宜。
ABB的VD4
真空断路器
的
合闸
线圈可以长期带电吗?
答:
ABB老式的VD4
断路器合闸
线圈不能长期带电,时间长了要烧的。新款的VD4断路器可以长期带电,也不用串断路器的辅助接点,解决了烧合闸线圈的问题,可以放心使用。
什么样的
断路器
带
分合闸
线圈
答:
六氟化硫断路器带
分合闸
线圈。六氟化硫断路器采用的是自能式灭弧结构,主要是利用压气缸之内的高压热膨胀气流与碰口电弧的堵塞效应将高压气缸之中的气体压力在
断路器分
闸处提高。六氟化硫断路器的操作分为两种:一种是分闸操作;另外一种是合闸操作,以下是对这两种操作的介绍。1、分闸操作。六氟化硫...