真空断路器的交接试验内容包括( )。

A.测量每相导电回路电阻
B.测量断路器的分合闸时间
C.测量断路器的分合闸同期性
D.测量断路器的分合闸速度
E.含水量检测

【答案】:A、B、C
本题考查的是电气设备的施工技术要求。真空断路器的交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分合闸时间,测量断路器的分合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测量断路器的分合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器操动机构试验。
六氟化硫断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分合闸时间,测量断路器的分合闸速度,测量断路器的分合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器操动机构试验,测量断路器内六氟化硫气体含水量。