真空断路器
的分励线圈和
合闸
线圈
答:
分励线圈是用来跳闸的
合闸
线圈是用来合闸的 合闸线圈吸合所有的常开都闭合,所有的常闭都断开 分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭合
谁能告VD4系列
真空断路器怎么
操作
答:
操作分二种,手动操作和电动操作。手动操作先储能,储能手柄感觉不要多少力量(有咔嚓的声音)说明储能完毕,按
合闸
1,
分
闸时直接按0.就可以了 说明:VD4是高压开关手动不安全。电动操作时储能有储能旋钮,看到储能指示灯亮说明储能完毕,在按合闸按钮,分闸按钮。VD4有抽屉式注意试验位置和工作位置,如果...
手动
分合闸
的永磁
真空断路器
答:
你好 永磁
真空断路器
都是智能控制的 没有手动合闸,只有一个紧急分闸手柄。不过现在有可以做成 双操作机构的,就是一个 永磁机构和一个手动弹操机构可以实现手动
分合闸
如何
判断6KV
真空断路器
的
合闸
与
分
闸位置状态
答:
6KV
真空断路器
的合闸与分闸状态主要是该断路器有
分合闸
状态指示,一般在和操作机构就近的地方,如果是电动操作的话,里面最少有两对辅助触点来显示断路器状态。
真空断路器
在试验位置可以
分合闸
,但在工作位置分合闸,合闸按钮动了下却...
答:
1、开关未储能。2、断路器手车的工作位置限位开关不好用。3、综保
合闸
闭锁点没有复位,复位后这个点才能接通。4、高压电动机回路,一般情况下,在变电所内是不允许直接合闸的,在变电所内只能进行试验位置的合
分
闸。5、合闸回路还有其他联锁点没有具备条件。规格
真空断路器
通常可分多个电压等级。低压...
高压配电柜上的分闸,
合闸
开关
咋
用
答:
1、
合闸
顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、
分
闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
真空断路器
第一次
合闸
好使,正常
分
闸后,再合闸就不动作了,啥原因...
答:
分合一次后,
断路器
处于何种位置,如果处于分闸位置,是否听到电机的储能操作的声音,如果没有,那肯定是不能再
合闸
了,因为弹簧并没有提供能量,需要进行储能后才能进行合闸操作;如果断路器处于合闸位置,再按合闸按钮或者电动合闸,都是不允许的。希望能给你有所帮助。
真空断路器
没储能可以手动
合闸
吗
答:
真空断路器
的操作机构现在一般有两种:一种是弹簧机构,弹簧机构就必须的先储能,再进行合闸,然后可以第二次储能;一种是永磁机构,永磁机构就没有储能这个说法,直接进行
分合闸
!
真空断路器
和真空开关有什么区别?
答:
构成、
分合闸
时间、、应用不同。1、构成:FC开关由真空接触器和快速熔断器组合而成,而真空开关是一种通用的开关设备,可广泛用于各类负载的控制和保护。2、分合闸时间:FC开关的分合闸时间长,而
真空断路器
的分合闸时间短。3、应用:FC回路主要用于频繁启动,特别是一百千瓦以下电动机或者一千二百五十...
10kv手车
真空断路器怎样
操作
答:
如果有)--插入二次插座(如果没插)--摇进
断路器
至工作位置。以后则是你已经确认好的负荷侧情况等,确认可以
合闸
了,就合合闸按钮或合转换开关合闸。断电:确认断电--
分
闸按钮或转换开关分闸(热备用到此为止)--摇出断路器至试验位置--合接地开关(此为冷备用状态)。