11问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器怎么分合闸视频
ABB
真空断路器
旋转式分闸线圈
怎么
区分正负
答:
没有正负极。
分合闸
线圈正负极没有影响。分合闸线圈只是利用电的磁效应,推动铁芯移动,其线圈用电为直流电,所产生的磁场为恒定磁场。“
真空断路器
”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名,其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空...
真空断路器
一次故鄣跳闸后一合就跳是什么原因?
答:
真空断路器
跳闸可能有以下原因:一、断路器老坏,无法再用了。二、线路破损,负担过重,导致跳闸。三、夏天温度高,断路器太热,容易跳闸。四、线路负荷过大,已经短路了。
断路器
为什么要预备合闸(或预备分闸),而不能直接
分合闸
答:
合闸
弹跳是
真空断路器
短路开断试验失败的主要原因之一。这一点已经逐渐成为真空开关业内的共识。本文尝试用浅显的物理学理论分析合闸弹跳,为实践经验提供理论解释。
分
闸弹振对开断失败的影响,一直投有引起足够的重视,通过分析,给出分闸弹振与分闸速度的关系。1 合闸弹跳 1.1 合闸弹跳产生的原因及其...
如何
更换10kv
真空断路器合闸
线圈?
答:
但有几点可以给你参考,首先你是换
合闸
线圈请先把断路器控制电源去掉,然后把开关处于未储能,
分
闸状态(起始位置),这样可以保证在更换过程中不会出现机构的误动引起误伤。再接下来就是看是什么型号的断路器了,现在好多厂家做的
真空断路器
操作机构设计比较合理,把正面的面板打开后,可以看到独立的合闸...
FC开关和
真空
开关有什么区别吗?
答:
它利用能够开断大范围短路故障电流的高压熔断器与可频繁操作的真空接触器配合,用于电动机的频繁起动、电容器的频繁投切。而真空开关是一种通用的开关设备,可广泛用于各类负载的控制和保护。2、操作机构:FC开关的
分合闸
时间较长,是电磁操作机构。而
真空断路器
为弹簧操作机构,分合闸时间较短。3、应用...
高压
真空断路器分合闸
线圈烧坏原因有哪些
答:
高压
真空断路器
的
分合闸
线圈烧坏的原因 有一下几种:1,分合闸线圈质量有问题,电阻和线及绝缘达不到标准;2.操作机构出现问题,操作功过大,使的分合闸线圈无法顶开,线圈长时间工作;3.断路器本体出现卡壳现象,使的操作机构无法正常工作动作,线圈长时间工作;4.工作电源功率不够,如电压偏低等;5....
真空断路器
zw32-12/630-25ka ct200/5a什么意思
答:
直接上图给你解释下,你这说的是型号为ZW32的
真空断路器
,采用12KV的额定电压,630A的额定电流,额定短路开断电流是25的,CT就是是电流互感器变比,这台断路器的电流互感器采用200/5的保护值。图中的检测报告,他有个CT变比,这个值是可以根据客户要求做的。如截图 ...
运行中的
真空断路器
可能出现哪些故障
答:
断路器可能出现的故障有很多,原因也很多,我总结了集中经常会碰见的原因,你先看一下:1、常见的
真空断路器
不正常运行状态 断路器拒合、拒分 表现为在断路器得到
合闸
(
分
闸)命令后,合闸(分闸)电磁铁动作,铁心顶杆将合闸(分闸)掣子顶开,合闸(分闸)弹簧释放能量,带动断路器合闸(分闸),但断路器...
10KV电路停电,配电室高压
真空断路器
不跳闸?
答:
配电室高压
真空断路器
的跳闸和
合闸
一般是通过单独独立的直流屏供电操作的,它的跳闸有专门的跳闸操作开关的。目的是为了来电之后系统自动恢复,电压等级越高的场合,这样的要求越高。 guochunyi | 发布于2009-02-15 举报| 评论 2 0 一楼和三楼各回答了一部分,我补充以下,电容补尝回路肯定要跳闸(失压保护动作)...
VS1-12
真空断路器
产品参数
答:
接触行程: 3.5±0.5ms
分合闸
同期性: ≤2ms 合闸弹跳时间: ≤2m/s速度与时间: 平均分闸速度: 0.9~1.2m/s 分闸时间(最高/最低操作电压): ≤0.05s / ≤0.08s 合闸时间: ≤0.1s电阻: 主回路电阻≤50uΩ磨损累积厚度: 动静触头允许磨损累计3mm这些参数确保了VS1-12