11问答网
所有问题
当前搜索:
砼拆模强度要求规范
混凝土
框架柱什么时间
拆模
依据什么
规范
?
答:
混凝土
柱的
拆模
时间没有明确的时间
要求
的,规定的只是拆模的
强度要
1.2MPa,既保证拆模不引起柱缺棱掉角就可以啦!这个时间根据气温和是否掺用早强剂和使用的是否是早强水泥都有直接关系,一般夏季拆模最短时间有12小时左右的,但我觉得最好满足24小时以上,但不是无限制的,如果拆模时间太晚会引起粘...
冬季施工平均五摄氏度
混凝土
c25等级楼板模板8天能拆除?
答:
规范要求
:一、梁板模板拆除必须满足以下两个条件:①跨度在8m以内的梁板
拆模
试块
强度要
达到75%以上,跨度大于8m或悬挑梁板拆模试块强度必须达到100%;②上层梁板
砼
全部浇注完毕后待3~4天方可拆除下层模板。二、必须在上层梁板砼全部浇注完毕后24小时后方可拆除本层柱、剪力墙模板。实际施工中多数情况是...
混凝土
浇筑后多久才能
拆除模板
?
答:
梁、板底
模拆
除:梁、板跨度在2m以内时,
混凝土强度
达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均
要求
必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。
规范
规定,跨度小于2m的悬臂梁及板,
混凝土拆模强度
应大于等于...
后浇带浇完
混凝土
时多久才能
拆模
?
答:
与钢筋混凝土底模的拆除时间相同,后浇带
拆模混凝土强度
必须达到100%,至于多长时间,要看多种因素如温度,正常温度也要20天左右,见《
混凝土结构
工程施工质量验收
规范
》GB50204-2002 第4.3模板拆除。后浇带两侧的梁板在未补浇
砼
前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,必须在后浇带浇筑...
现浇屋面多少天能
拆模
板 ,两个柱子南北之间跨度5.4米 东西跨度4.5米 22...
答:
一个星期过后可以拆的
混凝土强度
一般在夏天7天75%通常是能达到的。模板拆除是看混凝土抗压强度《
混凝土结构
工程施工质量验收
规范
》
要求
,对于板构件当结构跨度大于8米时结构
强度要
达到100%,2~8m时强度要达到75 《混凝土结构工程施工质量验收规范》4.3.1规定
拆模强度
条件如下:板≤2米 50 >2米,≤...
后浇带需要做
拆模
试块吗
答:
根据
规范
规定梁板跨度大于8米时或者是悬挑构件,
砼强度
满足设计的100%方可
拆模
;梁板跨度大于2米小于8米时,砼强度满足设计的75%方可拆模;梁板跨度小于2米时,砼强度满足设计的50%方可拆模;后浇带一般宽0.4米而且浇筑砼时两侧的梁板强度已经达到设计
要求
,我以为后浇带满足设计强度的50%就可以拆模。
市政实务里的悬臂梁达到多少才能
拆模
??8米要100%,其他要多少_百度知 ...
答:
现浇板小于2m跨度在50%
强度
可以
拆模
。板在2~8米跨度,梁小于8m跨度在75%可以拆模,大于8米跨度的板梁和悬臂梁必须达到强度的100%方可拆模。板、梁拆模时一般都必须要早期强度报告方可拆模。设计
要求
在预估截面尺寸时,对于
混凝土
悬臂梁,其截面高度一般取悬挑长度的1/5。在计算配筋时,应有不...
底板C30
混凝土
浇筑5天能达到多少的
强度
,可以拆除第二道
砼
支撑吗
答:
底板C30混凝土浇筑5天能达到100%的强度,可以拆除第二道
砼
支撑。高大模板拆除时,
混凝土强度
应达到设计值的100%;普通楼板的底模及支撑架拆除见DB50666-2011《
混凝土结构
工程施工
规范
》表4.5.2。不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因
拆模
板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后。承重...
上层楼面还没浇灌
混凝土
,下层楼面可以
拆模
吗?
答:
问题问的比较模糊。不管是砖混结构还是钢筋砼结构等构造形式,如果连续施工,下层楼板和承重梁的
拆模
时间是有
要求
的,详见建筑施工及验收
规范
,一般要求达到设计结构
砼强度
等级的70%-100%才允许拆模,好需要监理验收统一。同时考虑上层施工荷载问题,下层砼浇筑后一定时间内是不允许连续施工的。
拆模
,
混凝土
多少天可以拆模知识
答:
现浇
混凝土结构
的
拆模
期限:1、不承重的侧面模板,应在
混凝土强度
能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后;2、承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):板及拱: 跨度为2m及小于2m时达到50%; 跨度为大于2m至8m时达到75% ;梁(跨...