跨度大于8米的承重结构,模板的拆除
砼强度要
达到设计强度的多少?_百度...
答:
应符合下列
要求
:1、板:当跨度≤2m时,
强度
≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m ,强度≥100%;2、梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%;3、悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。
后浇带的
拆模
标准?
答:
与钢筋混凝土底模的拆除时间相同,后浇带
拆模混凝土强度
必须达到100%,至于多长时间,要看多种因素如温度,正常温度也要20天左右,见《
混凝土结构
工程施工质量验收
规范
》GB50204-2002 第4.3模板拆除。后浇带两侧的梁板在未补浇
砼
前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,必须在后浇带浇筑...
跨度大于8米的现浇钢筋混凝土梁
拆模
时,
混凝土强度
应大于多少
答:
《
混凝土结构
工程施工质量验收
规范
》第4.3.1条规定:1、板:当跨度≤2m时为≥50%;当跨度>2m,≤8m时为≥75%;当跨度>8m为≥100%;2、梁、拱、壳:当跨度≤8m时为 ≥75%;当跨度>8m时为≥100%;3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
混凝土拆模
时间有规定吗,拆模时间早,对
强度
影响吗
答:
3、悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。二、不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要
混凝土强度
保证其表面、棱角不因
拆模
而受损坏,即可拆除。一般大模板在常温下,混凝土强度达到1N/mm2,即可拆除。三、 《
混凝土结构
工程施工质量验收
规范
》(GB50204—2002)4.3.1 不影响强度,但是拆...
建筑中墙柱梁板梯达到
强度
百分多少可以
拆模
答:
梁、板、梯的侧模
拆模
条件和墙、柱侧模同;但其底模拆模须满足下例条件:1.当为悬挑结构时,须
砼强度
达到100%;2.当跨度2米内时,须砼强度达到50%;3.当跨度2米至8米时,须砼强度达到75%;4.当跨度大于8米时,须砼强度达到100%;5.当上部结构砼未浇时(上部结构的支撑受力于欲拆模的梁...
现浇结构
砼拆模强度
答:
小于等于8米的梁、拱、壳
要
达到混凝土设计
强度
标准值的百分之75可以
拆模
。跨度大于8米的板、梁、拱、壳和悬臂构件必须达到混凝土设计强度的百分之百才能
拆除模板
。早拆模没有什么技术要点。《
混凝土结构
工程施工质量验收
规范
》gb50204--2002第4.1.3条强规规定:模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工...
后浇带
拆模
有什么
要求
吗?
答:
1、针对跨度小于8米的梁板,当
砼强度
达到设计强度的75%时,可以进行后浇带模板支撑拆除;2、 针对跨度大于8米的梁板,当砼强度达到设计强度的100%时,可以进行后浇带模板支撑拆除;3、在砼浇筑时,留置足够的试块,同条件养护;4、只要试块的强度达到
规范
规定的
要求
,可以进行后浇带模板支撑拆除。
C30
混凝土
代替C25混凝土,
强度
达到多少时可以
拆模
?设计C25强度达到75%...
答:
出于工期考虑,施工方用高
强度砼
标号代替设计砼标号,则
拆模强度
按设计标号计算。即象你所说达到C25的75%就可拆模。但要注意资料中
砼强度
的数理统计很可能会通不过。
混凝土强度
50%75%75%100%100%。基础对于拆模时候是按照非承重结构,可以在混凝土初凝之后就拆模,一般三个小时。基础一般是砖胎模,...
后浇带
混凝土
多久可以
拆模
板
答:
有明确要求,铁路和公路的标准可能不一样。拿预制铁路桥后张法预应力
混凝土
简支T梁来说,达到25MPa即可拆模(现浇的要达到张拉
强度
后、张拉完成才允许拆模)。。一般预制的后张法都
要求拆模