11问答网
所有问题
当前搜索:
砼模板拆除规定
模板
什么时候
拆除
?
答:
但对于墙体大
模板
,在常温下则要求强度达到1N/Mm的平方时方可
拆除
。至于具体的拆除时间与众多因素有关,这得具体情况具体对待,百笑狂生的回答你只能做为一个参考。一、承重的模板:详细时间
规定
见《
混凝土
结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条规定。 不同的构件需要达到的设计混凝土立方体抗压强度标准值的...
模板
支架的
拆除
时,
砼
强度在设计中无具体要求时应符合哪些
规定
答:
设计无具体要求时,
模板
支架的
拆除
在
砼
达到以下情况就可以了。如果是悬挑构件其悬挑长度大于2米时,在砼强度达到100%时可以拆除;悬挑长度小于2米时,则达到75%;假如是结构板,则板跨度小于2米,则达到50%,板跨度在2米至8米范围,则达到75%,大于8米则要达到100%哦;对于结构梁而言,则是小于8米...
现浇结构
砼拆
模强度
答:
跨度大于8米的板、梁、拱、壳和悬臂构件必须达到
混凝土
设计强度的百分之百才能
拆除模板
。早拆模没有什么技术要点。《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204--2002第4.1.3条强规
规定
:模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工方案执行。监理事后控制:现浇结构实体尺寸偏差、混凝土缺陷处理、混凝土试块...
拆
模,
混凝土
多少天可以拆模知识
答:
梁(跨度为8m及小于8m)达到75% ;承重结构(跨度大于8m)达到100% 悬臂梁和悬臂板达到100% 3、钢筋
混凝土
结构如在混凝土未达到上述所
规定
的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。4、已
拆除模板
及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载...
模板拆除
的要求和
规定
有哪些?
答:
模板拆除
的要求:(1)模板拆除前要有
砼
强度报告,并核验砼结构所达到的强度。(2)3m以上高处作业应搭设牢固操作台。(3)拆除区域设置警戒和监护人。模板是新浇
混凝土
成型用的模型,模板系统由模板、支承件和紧固件组成,要求它能保证结构和构件的形状尺寸准确;有足够的强度、刚度和稳定性;装拆方便...
混凝土
梁浇捣后需要养护多长时间才能拆掉
模板
答:
一、
模板拆除
模板的拆除严格要求按设计及规范要求进行,对于侧模,在
混凝土
强度能保证其表面及棱角不因
拆除模板
而受损坏后,方可拆除;底模在混凝土强度符合下表
规定
,且上层结构
砼
浇筑完毕后方可拆除,另后浇带处模板支撑体系不得拆除,待砼浇注完毕并达到设计强度的50%后方可拆除:结构类型 结构跨度(m...
后浇带
模板
支撑
拆除
有什么规范明确
规定
吗?
答:
后浇带
模板
支撑
拆除
有规范明确
规定
。现行规范“高层建筑
混凝土
结构技术规程”(JGJ3-2010)、“地下工程防水技术规范”(GB50108-2008)及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定。后浇带两侧的梁板在未补浇
砼
前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带...
主体梁
混凝土
浇筑后,
砼
抗压强度达到多少?
模板
才可以
拆除
!
答:
GB 50204-2002(2011年版)
混凝土
结构工程施工质量验收规范 4.3
模 板 拆 除
主 控 项 目 4.3.1底模及其支架
拆除
时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1 的
规定
。表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立...
混凝土
多长时间能拆模?
答:
大于8m的
混凝土
必须达到设计强度的100%时方可拆除。3,钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所
规定
的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。4.已
拆除模板
及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。...
模板拆除
规范要求
答:
1、在
拆除混凝土模板
时,我们不能用锤子等工具暴力拆除,这样容易对混凝土构件造成一定的损坏,也会影响到模板的再次使用。
拆除模板
时,不要将模板集中堆放,以免模板堆积过高倒塌。除此之外,拆除下来的板要及时运走,以免影响到后续的施工等等。2、在拆除模板时,要注意拆除的顺序。通常非承重构件的模板是...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土拆模三要素
砼强度与天数对照表
现浇混凝土模板的拆除要求
混凝土拆模达到设计要求多少
拆模要求新规范
混凝土拆模强度要求规范2023
承重模板拆除的规定
拆模的规定
模板拆除最新规范时间