答:
3、
管道
水压
试验
长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。4、 对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。5、
加压
应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于...
给水
管道
压力
试验
规定是什么?
答:
【学员问题】在用工业
管道
进行压力
试验
时应遵守的规定?【解答】(一)压力试验一般应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料管道严禁使用气体进行压力试验。(二)当进行压力试验时,应划定禁区,采取必要的安全保护措施,无关...
空调水
管道
压力
试验规范
要求
答:
1、空调水
管道
压力
试验
应按照《建筑给排水工程技术
规范
》(GB50242-2002)的规定进行。2、空调水管道压力试验应采用水试验法,试验压力不低于管道设计压力的1.5倍,但不超过2.5倍。3、空调水管道压力试验应在管道安装完毕后进行,试验时应检查管道的连接处是否有漏水现象,如有漏水现象,应及时修补。4...
消防
管道
严密性
试验
压力为多少 有什么
规范
吗
答:
消防
管道
严密性
试验
压力的标准:(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。
管道
试压
规范
答:
A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验;B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。3)当进行压力
试验
时,应划定禁区,无关人员不得进入。4)压力试验完毕,不得在
管道
上进行修补。5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按
规范
规定填写管道系统压力试验记录...
采暖
管道
的打压
规范
?
答:
使用塑料管的采暖系统应在
试验
压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。为合格。可获得悬赏分和额外20分奖励。 答案补充 施工验收
规范
第8.6.1条规定;采暖系统安装完毕,
管道
保温之前应进行水压试验。试验压力应符合...
PE给水管
试验
压力值要求
规范
有哪些?
答:
1、冷水管
试验
压力,应为
管道
系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa,时间不少于1小时。2、热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa,时间不少于1小时。PE给水管 基本信息:PE(聚乙烯)材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点,被广泛应用于给水管制造领域。因为它...
家用
水管
试压标准是什么
答:
二、家装
水管
试压的标准是什么水管试压标准是6公斤,我们可以从参照城市给水
规范
的给水水质和水压得知,一般入户水管的水压不低于3公斤,标准水压是它的3倍,那么标准水压就是4.5公斤。所以对于家庭用户来说,试压检测6公斤已经足够,国家规定小鱼小于0.6Mpa原因就在这。1、水压
实验
静水压力为
管道
工作压力...
燃气
管道
压力
实验
有什么要求?
答:
管道试验
用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别安装在试验管段两端;试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不得低于1.5 级,并在效验有效期内。进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,进行初验,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h 后,观察...
ppr给水管试压
规范
一般是多少
答:
管道
安装后在封管(直埋)及覆盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。
水管
试压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露。水压
试验
先试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排除;充满水后,进行水密性检查;
加压
宜用手动泵缓慢加压,升压时间不得小于10分钟;升至试验压力,停止加压,...