11问答网
所有问题
当前搜索:
管道耐压试验允许压降
压力
试验
的目的和意义?
答:
试验
压力通常为设计压力的1.15倍,对于液体介质,试验压力为设计压力的1.25倍,但不得小于0.6MPa。这一过程包括缓慢升压至试验压力,保持10分钟,然后降至设计压力,保持30分钟,若无
压降
和泄漏,则视为合格。二、水压试验是检验容器宏观强度和密封性能的重要手段。该试验在容器制成后、使用前3个月或...
如何进行
耐压测试
?
答:
如何进行
耐压测试
?将耐压测试仪的一端直接夹在被测设备的外壳上,测试仪的另一端连接到被测设备的输入电源端。慢慢调整电压到你需要测试的耐压值。如果没有报警,表示通过。测试时注意安全,被测设备和操作人员必须绝缘,防止触电。
直流
耐压
实验所采用的水电阻其数值取多大
答:
10Ω/VD。根据电缆主绝缘直流
耐压试验
方法显示,水电阻的阻值根据直流试验电压而定,一般取10Ω/VD,正常工作时水电阻上
压降
不宜过大(应在试验电压的1%以下)。直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。
变压器
耐压试验
方法 试验方法在这
答:
2、球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%一120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按lΩ/V(试验电压)选取。3、在工频
耐压试验
中,低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏坑,在这上个漏抗上必然存在着
压降
或容...
电气规范绝缘电阻的检测标准是多少
答:
15. 接触电流测试 接触电流通常称为漏电流。该电流受到严格控制,所有安全标准都有严格的规定。因此,该电流应在设计中严格控制,并在产品认证时进行测试。16.
耐压试验
耐压试验又称耐压试验或高压试验。主要用于考察设备绝缘的电阻以及设计的绝缘是否符合设计要求。不同的绝缘有不同的测试电压。
耐压测试
是...
变压器交流
耐压
的实验步骤
答:
变压器交流耐压的实验步骤?电力变压器交流
耐压试验
步骤1、交流耐压试验的目的交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,...
用高电压理论来分析工频
耐压试验
为什么只能进行短时间测试?
答:
漏抗。在工频
耐压试验
中,低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏抗,在这上个漏抗上必然存在着
压降
或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压。
对电力电缆做交流
耐压试验
时,为什么必须直接测量电缆端的电压
答:
对电力电缆做交流
耐压试验
时,为什么必须直接测量电缆端的电压 这是因为电缆的电容效应会使电缆端的电压升高。当电缆充电容量接近于变压器容量时,这个电压可升高到25%左右。因此,必须使用高电压电压表或经过电压互感器直接测量电缆端的电压,使试验电压不超过规定值。
请问穹顶下口直径21.58m,高3.45m,穹顶表面积是多少?
答:
对试压合格的
管道
进行吹洗工作,直至污垢冲净为止,并做好各项吹扫清洗记录和试压记录等工作。
试验
压力为系统工作压力的1.5倍,但不得大于
管材
许用压力。试验时应缓慢注水,注满后应做密封检查。加压宜用手压泵缓慢升压至试验压力后,稳压1h,
压降
小于0.05Mpa,然后下降至工作压力的1.15倍稳压2小时,进行外观检查,不渗不漏...
绝缘
耐压试验
的正文
答:
因此,一般只能用可以耐受多高的试验电压(单位为kV)来表示设备的整体绝缘能力。绝缘
耐压试验
电压可表明设备能耐受的电压水平,但这并不等同于该设备所实际具有的绝缘强度。电力系统绝缘配合的具体要求就是协调和制定各种电工设备的绝缘耐压试验电压,以表明对该设备的绝缘水平要求。绝缘耐压试验是一种破坏性试验(见绝缘试验...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
标准体积管耐压试验
容器用空气打压压降多少正常
水压试验保压允许降压
试压压降标准
球墨铸铁管打几个压力
原油管道每米压降大概多少
输油管路大概压降多少
给水管工作压力和试验压力
空调水管保压允许压降多少