11问答网
所有问题
当前搜索:
管道耐压试验允许压降
用超低频耐压装置怎么给电缆做交流
耐压试验
?
答:
用超低频耐压装置怎么给电缆做交流
耐压试验
?1.将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆。2.用兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,合格方可进行低频
耐 压试验
。3.试验电压峰值:Umax=3Uo,其中Uo 为电缆相电压的定额值。例如: 额定电压为 10kV 电缆,单相额定电压 Uo=10/√3kV=5.774...
直流与交流转换怎么计算的?有没有大概的计算公式?
答:
一般我们说的交流电压都是有效值,实际它的最高电压还要乘根号二,这有效值的概念就相当同电压直流电的功率,我们表测时都是看到的这有效值,只有在要整流时那峰值才会有表现。整流出来的电压还和你的滤波电容大小有关。如电容足够大,50V的直流只要交流有35~36伏就可整流出来了。为了排除
管子
子
压降
并...
变压器外施
耐压试验
问题
答:
打高压侧的时候,要把低压侧和低短接,外壳必须有良好的接地。这做的是,高压侧对低压侧及地的
耐压试验
。如果是主变的话,在做这个之前,你应该先做低压侧对高压侧及地的耐压试验。就是把高压侧跟低短接,把高压线接在低压侧绕组上,耐压值根据规范来定。变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验...
武汉市得福电气有限公司得福电气主要产品
答:
武汉市得福电气有限公司提供多种电气设备与测试解决方案,以下是他们的主要产品分类:一、绝缘
耐压试验
设备:包括YDJ轻型油浸式试验变压器,YDQ交直流SF6气体试验变压器,GYD轻型干式试验变压器,CHXB变频/工频串联谐振装置,YDQW无局放试验变压器,SLQ-82大电流发生器,SLQ数显大电流试验器,DG/SG隔离变压器,...
我们在做高压柜
耐压试验
时,一般将一组柜子包括:进出线开关和计量用电...
答:
电流互感器不会打坏,因为一次电流在电流互感器上产生的实际
压降
很小。电压互感器一般不应该在
耐压试验
时接入试验回路,否则再二次线圈上产生的高压容易造成绝缘击穿。至于实际有无问题,建议把PT拆下来,摇摇绝缘就知道了。
高级电工考试
答:
12、电力变压器的绝缘试验包括:绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、介质损失角的正切值、 ———交流
耐压试验
。13、常用的电压互感器主要由铁芯和一、二次绕组组成,在运行时相当于一个空载运行的变压器,它的二次电压基本上等于二次———侧开路电压,且取决于恒定的一次电压。14、直流电机的定子主要部件有主磁极、———...
在做10KV变压器
耐压试验
时,输入控制箱上的输入电流不大于多少安为合格...
答:
呵呵,对于大容量的变压器 交流耐压你打不到那么高的,因为容量太大了,泄漏也大 你控制箱的电流大概是20A左右吧! 如果想对6300KVA以上的变压器做交流
耐压试验
那么请你们公司购买穿线 有电容 和电抗的那种 才能对6300KVA的变压器做交流耐压试验, 这个网上应啊有! 我今天就做了一台35KV的油浸式...
矿井维修电工复习题
答:
27) 直流或交流
耐压试验
,因可能使被试物品的绝缘击穿,或虽未击穿却留下了隐患,故不应采用。×28) 电流互感器在运行中副边不得短路,电压互感器的运行中不
允许
开路。×29) 导体在磁场中切割磁力线产生感生电动势,其方向用右手安培定则来判别。 √30) 保护接地使用于电源中性线直接接地的电气设备。 ×31) 两相...
武汉市华天电力自动化有限责任公司公司主要产品
答:
试验设备方面,ZGF系列直流高压发生器、HTDP-H超低频交流耐压装置等用于高压试验,如高低压开关柜通电试验台和绝缘靴/手套
耐压试验
装置。变压器方面,有SBF三倍频变压器、干式和油浸式试验变压器等。谐振电源则包括XZB-H工频串联谐振升压装置和XZB-G工频交流耐压谐振装置,适合电缆耐压试验的BPXZ-H便携式装置。
怎么翻译啊
答:
压降
pressure drop;differentialpressure背压back pressure启动压力 breakoutpressure充油压力 chargepressure开启压力 crackingpressure峰值压力 peakpressure运行压力 operatingpressure
耐压试验
压力 proofpressure冲击压力 surgepressure静压力 staticpressure系统压力 systempressure控制压力 pilotpressure充气压力 pre-chargepressure吸入...